toma__2010
Коллеги необходима ваша помощь!
При строительстве магазина часть ранее смонтированной системы спринклерного пожаротушения теперь находится в зоне холодной разгрузки. Собственник просит выполнить расчет и в соответствии с ним выбрать греющий кабель и тепловую изоляцию в которую необходимо заизолировать трубопровод спринклерного пожаротушения в холодной зоне разгрузки.Исходные данные. Имеем трубопроводы стальные 4 м Ду 76 мм, и 6 метров Ду 50 мм. в холодной зоне Источники тепла в данной зоне отсутствуют. Подобным ранее не занимался, если есть у кого опыт или примеры выполнения похожих расчетов или работ буду очень признателен. Необходимо выполнить расчет и выбрать греющий кабель и тепловую изоляцию для данного трубопровода во избежания его замерзания.
Спасибо!
испытатель
Не делайте - переведите на сухотрубную. Гарантии от разморозки нет. Как сами спринклеры будете греть?
toma__2010
Цитата(испытатель @ 25.8.2016, 11:13) *
Не делайте - переведите на сухотрубную. Гарантии от разморозки нет. Как сами спринклеры будете греть?

Сам занимаюсь отоплением , некомпетентен в этом вопросе , попросили помочь, как я понимаю "сухотрубная" система пожаротушения в нормальном режиме стоит без воды , и только по сигналу о пожаре вода начинает поступать в трубопровод? так или я не правильно понимаю, если можно в кратце об этом .
awlan
Цитата(toma__2010 @ 25.8.2016, 16:31) *
Сам занимаюсь отоплением , некомпетентен в этом вопросе , попросили помочь,

Меняете спринклеры на дренчеры(ГУГЛ в помощь).
В отапливаемом помещении ставите эл. клапан на подводящую трубу.
Клапан управляется по пожарному датчику защищаемого помещения.
toma__2010
понял спасибо



спасибо за ответы, в принципе понял что надо решать проблему другим путем, но раз тема такая пошла есть у кого опыт как этот кабель посчитать , от чего зависит выбор, от расхода , от температуры , давления ? в ливневке знаю просто кладут внутри трубы без особого подбора, водопроводы обычно просто изолируют, там как я понимаю за счет движения воды она не мерзнет, а если к примеру дачный дом есть и что бы не сливать воду установить этот кабель, кто то делал такое,
Twonk
Нужно подобрать мощность греющего кабеля - исходными будут длина, диаметр, температура среды внутри, температура окружающего воздуха, толщина и свойства изоляции. Раз для пожарных дел (наружный коллектор на гребенки) делали двойные спутники на всякий. У меня эксель попадался для расчета мощности. А производителей хватает по спутникам
awlan
Цитата(toma__2010 @ 26.8.2016, 18:40) *
1. понял что надо решать проблему другим путем,
2. а если к примеру дачный дом есть и что бы не сливать воду установить этот кабель, кто то делал такое,


1. Правильно.
2. Кабели стандартные с теплоотдачей 16 - 18 вт. на метр. Делают или сверху трубы или во внутрь, трубы изолировать.
Делаем уже больше 15-ти лет, работает нормально. Если дом дачный(не ПМЖ) надо решать вопрос по температуре внутреннего воздуха(постоянно +) или сливать воду(трубы, смесители, сифоны).
Aerl
Цитата(awlan @ 25.8.2016, 12:46) *
Меняете спринклеры на дренчеры(ГУГЛ в помощь).
В отапливаемом помещении ставите эл. клапан на подводящую трубу.
Клапан управляется по пожарному датчику защищаемого помещения.



Вам спасибо за это не скажут, большая площадь магаза?

Цитата(испытатель @ 25.8.2016, 11:13) *
Не делайте - переведите на сухотрубную. Гарантии от разморозки нет. Как сами спринклеры будете греть?


Как вариант, но не забывайте про нормативное время срабатывания установки. Напрягите инженера по пожарке, он скажет можно сухотруб или нет
galtjersey
Вот тут походите, есть каталог, ассортимент и примеры расчетов для Вашего случая. Это их прямой профиль
http://devi.danfoss.com/Russia/
http://ru.fheprod.danfoss.com/PCMPDF/Indoor_VIFTH450_RU.pdf