Коллеги, приветствую.
Хочу с вами посоветоваться в решении непростого вопроса. Делаю проект. Заказчику необходимо поддерживать в группе помещений относительную влажность 35 % с точностью 5 %. Это фармацевтическое производство. В зимний период с этим проблем нет - стандартная схема с увлажнением. А вот в переходный период начинаются проблемы... Судя по ID-диаграмме, при температуре воздуха на улице от +5 и выше и влажности 90-100% (что нередко в нашем климате), грея воздух до +20 С, мы как раз получаем его влажность 35%. Соответственно, если на улице будет выше +5С то мы резко вылетаем (например при воздуха +10 и влажности 90% при нагреве до +20 мы получим влажность 50%).
Единственный вариант, который я вижу по ID-диаграмме - это переохлаждение воздуха до 0 С с последующим его догревом до +20 С, тогда мы получаем на выходе +25% влажности. Но пока даже не знаю, бывают ли такие чиллеры, могущие работать на графике примерно -7...-2 С.
Прошу вашего совета, возможно кто-то уже имел опыт решения подобных задач.