Прошу помощи !
Ситуация такая при подключение платы SyncPos к пч danfoss vlt 5000, при подаче питания выводиться ошибка 13 перегруз по току без платы частотник работает отлично ! Не вижу связи между платой энкодера и перегрузкой по току причем без запуска пч .
Буду рад услышать ваше мнение !
Изначально тоже думал, что это ошибка ПЧ - warning 13 - перегрузка по току, даже при отключенном двигателе. Пока не отсоединил плату SyncPos, не понимал, что ошибка оказывается к самому ПЧ не имеет отношения. На самом деле это ошибка платы SyncPos, а не ошибка самого ПЧ. O.ERR_13 для платы SyncPos означает VLT NOT READY. В моем случае слетели настройки/программа платы SyncPos. ПЧ был выключен более 3 месяцев, не понятно почему слетели настройки, настройки стали заводскими. Более подробно см интрукцию на плату SyncPos в разделе "ошибки/аварии".