Полная версия этой страницы: 
Подбор отопления 
  
  
 
  deonistorrent
  2.9.2016, 12:06
  
 
  Прошу помочь, есть следующие данные помещения:
Теплый ангар арочного типа.  
Ворота распашные с калиткой, расположить в торцах ангара.  
Отдельно стоящее здание. Временное сооружение складского назначения
Климатическая характеристика:
Климатический район строительства IВ;
Расчетная температура наружного воздуха
наиболее холодной пятидневки -35°С;
Вес снегового покрова -  0,70кПа;
Нормативный скоростной напор ветра- 0,38кПа;              
Здание быстромонтируемое арочного типа размерами в плане 16х35м. Высота ангара - 8м.
Фундаменты - буронабивные сваи, монолитный ростверк
Ограждающие конструкции - двухслойная арочная панель из оцинкованной стали, Полы, пандусы и отмостка -  бетонные
Какое отопление лучше использовать?
 
 
 
 
  Цитата(deonistorrent @ 2.9.2016, 12:06) 

Какое отопление лучше использовать?
Вы бы свои варианты предложили - тогда бы и сравнивать, что лучше, можно будет. И про наличие энергоресурсов для объекта не мешает сообщить - круг вариантов, возможно, сузиться.
 
 
 
 
  deonistorrent
  2.9.2016, 13:17
  
 
  Рассматриваются варианты с электрическими инфракрасными обогревателями Ballu: BIH-Т-6.0, воздушное отопление и радиаторное водяное отопление   на отработанном масле. Пока только эти варианты
Котлы на отработанном масле походу отлетают, у нас нет столько отработки.
 
 
 
 
  1 Вариант теплый пол
+ оптимальное распределение тепла
- могут умудриться повредить
- надо бы гликоль залить на всякий случай или электрический если хотите
-пол должен быть утеплён, но это также необходимо и для инфракарсных обогревателей.
2 высокотемпературные подвесные панельные нагреватели
+ греем рабочую зону, а не потолок
-цена
3 вариант классический дежурное отопление регистры+тепловентиляторы
 
 
 
  deonistorrent
  2.9.2016, 13:57
  
 
  Воздушное, это нужен котел с температурой теплоносителя 90/70. Тогда вопрос, какой мощности подобрать котел и сколько водяных вентиляторов необходимо.
 
 
 
 
  Аппараты воздушного отопления, и секции нагрева в приточках есть на всех энергоносителях, включая газ. Насчет отработанного масла не уверен. 

теплый пол дорого, панельное(лучистое) отопление не знаю как считать. Регистры при таком помещении не спасут, если только с тепловентиляторами... ну тогда регистры можно и опустить. 

Котельную считать надо.
п.с. Я так вспоминаю, секции газового нагрева вроде работали до минус 20 С. Это на 2008 год. Сейчас наверно есть сертификаты и на - 35С.
 
 
 
 
  deonistorrent
  3.9.2016, 0:10
  
 
  Газа нет. Теплый пол не пойдет, так  как это ремонтная мастерская для карьерной техники.
  
 
 
 
  газа нет, обычное т.н. отопление... спорно при появлении многотонного холодного самосвала карьерного с уличной его Т в помещении. 
завесы, любые вентиляторные теплообменники( АВО или подобное). локализирование зон отопления в месте непосредственно работ, может быть и мобильное ( как в кафешках керогазы эти, на жидком топливе). Хотя вобщем то все зависит от уровня этого автосервиса самого и желания вкладывать в него денежку- как то случайно заехал на автомойку для дальнобойных камазов, так чуть ли не днищем там шкрябал по полу типа бетонного, вот такая вот мойка, а тут сервис, может и типа временного при работе этой части карьера нужен, а потом его на 10 км. перетащить нужно будет.
 
 
 
 
  Наверное, по соотношению между ценой и неприхотливостью, лучше поставить пару пеллетных котлов и обычную систему отопления с регистрами, только залить туда разведенную незамерзайку.
 
 
 
  deonistorrent
  3.9.2016, 19:28
  
 
  Хорошо, по моим подсчетам для такого помещения необходимо 165 кВт. Рассмотрим вариант с тепловыми вентиляторами компании ВЕЗА, возьмем  агрегат АВО-53 33кВт, понадобится 5 шт. 
Как к этому подобрать котел? Пусть будет электрический или електродный. 
Подскажите подходящий котел!!!
 
 
 
 
  А зачем тогда эти танцы с бубнами? Есть ВОА с электрическими воздухонагревателями - 
например
  
 
 
  deonistorrent
  3.9.2016, 21:59
  
 
  Нормальные агрегаты, но мало информации за них. Ну все таки, если я хочу установить АВО-53 33кВт 5 шт., как мне подобрать котел и производительность насоса?
 
 
 
 
  Цитата(deonistorrent @ 3.9.2016, 21:59) 

Нормальные агрегаты, но мало информации за них. Ну все таки, если я хочу установить АВО-53 33кВт 5 шт., как мне подобрать котел и производительность насоса?
Т.е. вопрос о
 целесообразности и рациональном использовании энергоресурсов и финансов Заказчика вообще не стоит? 
При таких вопросах 
следует приглашать специалиста, тем более, что, похоже, Вы не поняли пост
Цитата(инж323 @ 3.9.2016, 0:31) 

... при появлении многотонного холодного самосвала карьерного с уличной его Т в помещении.
  
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.