Цитата(Wind @ 13.9.2016, 10:31)

Транспортируется зерновая пыль. И доказать монтажникам (монтажной организации, монтажникам смысла нет доказывать

) . Ведь все это будет забиваться на швах спиралки.
Так и не понял, соответстует ли монтаж проекту и что об этом есть в проекте.
Цитата(Skaramush @ 13.9.2016, 10:49)

Не столько на швах, сколько на стыках, под встречную кромку ниппеля. И весьма прилично.
В Указаниях по проектированию "по зерну" 98 года по этому поводу есть РЕКОМЕНДАЦИЯ по соединению манжетами или фланцами. Там же и о толщине стали для воздуховодов (наружные участки 1 мм). Или еще что-нибудь найдете, что бы усилить свою позицию.
П.С. Предложение испытать на плотность может быть веским аргументом в спорной ситуации. Но опять возвращаемся к проекту.