Кожахметов А.А.
ДД всем форумчанам! Ув.специалисты, как грамотнее и лучше организовать циркуляцию ГВС, собрать в секционные узлы на посл.этаже или спутник стояк Т4 возле каждого стояка Т3? Система без полотенец, гостиница.
timofeyprof
Цитата(Кожахметов А.А. @ 16.9.2016, 7:48) *
ДД всем форумчанам! Ув.специалисты, как грамотнее и лучше организовать циркуляцию ГВС, собрать в секционные узлы на посл.этаже или спутник стояк Т4 возле каждого стояка Т3? Система без полотенец, гостиница.

для приличия хотя бы план приложили. может тогда что то и посоветовать можно. а так - как письмо на деревне дедушке
Кожахметов А.А.
Цитата(timofeyprof @ 16.9.2016, 12:12) *
для приличия хотя бы план приложили. может тогда что то и посоветовать можно. а так - как письмо на деревне дедушке


суть вопроса пока не в картинках, считаете по другому - идем мимо...
Ferdipendoz
Я бы в секционные узлы собрал
SV_vrn
Каждый стояк со спутником Т4 - проще регулирование, бОльшая материалоемкость.

Секционные узлы - сложнее регулирование, меньшая материалоемкость.

Как то так. Решайте сами.

Как вам правильно написали для каждого конкретного случая схема зависит от множества факторов - планировки, наличие/отсутствие чердака, техэтажа, подвала, возможности трассировок в них, доступа к сетям и пр.
в_михалыч
Посмотри на этажность гостиницы, сантехнику в номерах: душевые кабины, ванные или джакузи. И выбирай систему. Практически до девяти этажей хватит однотрубки, раздающего стояка, от кольца по подвалу. Даже до девятого этажа по 15 мм. стояку вода с температурой 60 гр.С и нормой расхода 0,2 л/с. на сетку из подвала добежит за 30 сек. Это при скорости воды 1 м/с. И будет все «ОК». Просчитай расход по стояку и потерю напора. Запроси напоры на вводе в гостиницу. При располагаемом напоре меньше 2 метров даже организованная циркуляция может не работать.
timofeyprof
Цитата(в_михалыч @ 16.9.2016, 12:54) *
Посмотри на этажность гостиницы, сантехнику в номерах: душевые кабины, ванные или джакузи. И выбирай систему. Практически до девяти этажей хватит однотрубки, раздающего стояка, от кольца по подвалу. Даже до девятого этажа по 15 мм. стояку вода с температурой 60 гр.С и нормой расхода 0,2 л/с. на сетку из подвала добежит за 30 сек. Это при скорости воды 1 м/с. И будет все «ОК».

похоже не приходилось проектировать гостиницы с количеством звезд выше одной? 30 секунд ждать - это в старых пансионатах и мотелях курортной зоны еще можно встретить. у нас заказчики и на 5 м участки циркуляцию желают сделать, чтобы из крана СРАЗУ текла ГОРЯЧАЯ вода...
Aerl
Я стараюсь в секции собирать, почему секции труднее регулировать не понимаю, вроде тоже самое.
в_михалыч
Желать-хотеть это хорошо, но порой бывает мало. Сразу, и при этом горячая вода может быть только из своего ТП, смонтированного в здании.
В секции собрать, нет вопросов до семи раздающих стояков на один циркуляционный стояк, диаметром не меньше раздающего. Это СНиП
И располагаемый напор надо обеспечить не менее 4 – 5 метров. Это при условии, что до последнего крана остывание будет где-то 7-8 гр С. Это СНиП.
Получается, желать-хотеть может обеспечить только свой ТП.
Проектировать не приходилось. Занимаюсь эксплуатацией, при всем этом ОВ, ВК -не мой профиль.
Поверьте, проблем хватает и после монтажников, и после всевозможных удешевлений, пересогласований.
Вот и лежат на столе книги А.М. Тугай, И.Г. Староверов, Н.Н. Чистяков.
Кстати у Н.Н. Чистякова есть расчет секционного узла. Из расчета видно, почему надо регулировать.
Vknvkproekt
Расчет ГВС, циркуляционный режим. Примеры расчета Ивашкова ГВС и тд
https://dzen.ru/b/ZuhZrfWIzV9WWZ5H?share_to=link

SV_vrn
Цитата(Vknvkproekt @ 11.10.2024, 13:51) *
Расчет ГВС, циркуляционный режим. Примеры расчета Ивашкова ГВС и тд
https://dzen.ru/b/ZuhZrfWIzV9WWZ5H?share_to=link


Такой страницы не существует
Как вы здесь оказались, пока что загадка вселенной
svoroponov
https://smartwater.su/download/is4.pdf
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.