Спасибо Огромное за обсуждение и советы 
Цитата(Inchin @ 19.9.2016, 12:17)

а гидравлику по номинальной мощности радиаторов будете считать?
Трубы по гост 3262 указывается внутр диаметр и толщина стенки. 3/4" на радиаторы я б не стал ставить. 1/2" и норм. Чай не однотрубка.
Стояков много, и не тихельман. Балансиры у стояков лучше поставить.
Вапще узнать бы располагаемый напор, а потом уже думать чокак с гидравликой делать.
Считал что от одной секции 125 Вт, примерно 0.75 от номинал, т.к. скорее всего параметры 80-60.
На чертеже везде добавил толщину стенки, главное чтоб путаница не возникла с диаметрами до ф50 (указываем внутренний) и более ф50 (наружный), четь те кто будет делать разберуться.
С начало делал попутку, и мне такой вариант нравился(картинку приложил), но один как бы помощник сказал везде тупиковую делай двухтрубку, т.к. монтажники часто ошибаются и не правильно делают (т.к. я без опыта, ничего ему ответить не смог и делаю как он сказал).
Ручные балансировочные на каждом стояке ставить? ни разу не подбирал)
Цитата(Inchin @ 19.9.2016, 12:17)

1. Диаметры подводок к прибору меньше диаметра стояка - у вас одинаковые(20).
2. Если необходимо экономить, то устанавливать краны Маевского можно только на последнем приборе в стояке (на самом верхнем).
3. Детали, которые следует учесть - трубы, арматуру, крепление труб, защиту трубопроводов от коррозии (грунтовка и окраска). Насчет радиаторов - с трудом представляю, как будет проводится монтаж кранов Маевского в радиаторы, которым "1000 лет".
4. Прокладки, заглушки и тд обычно идут в комплекте с оборудованием и отдельно заказывать не нужно, но обязательно уточните это в паспорте на оборудование.
1. на работу же радиатора ни как не помешает, то что и стояк и подводка одинаковые, и монтаж думаю легче
2. Так и сделаю, т.к. устанут на каждый такой прибор ставить
4. я же оборудование(радиаторы) не заказываю, т.е. ее части, и отдельно расписывать заглушки и прокладки да?
Цитата(Inchin @ 19.9.2016, 12:17)

Радиаторы то конечно останутся на месте. Но тепловые режимы подача/обратка/окружающий воздух изменятся. Поэтому и теплоотдача радиаторов сильно измениться наверняка. Особенно, если была однотрубная, а станет двухтрубная система.
Предполагаю, что изначально, всё-таки делался расчет теплоотдачи ОП с учетом именно тепловых режимов. Поэтому с другой системой потребуется пересчёт количества секций ОП.
Главное чтоб холоднее не стало, в тех. задании сказано, что существующие радиаторы оставить (получается я их и нарастить не смогу), поэтому делать теплотехнический не вижу смысла да и времени нет, сдавать уже надо
Цитата(Inchin @ 19.9.2016, 12:17)

С того, что для подводок к ОП в двухтрубной системе, диаметр стальных ВГП труб более 1/2" совершенно избыточен. Также, как и арматуры сверхдостаточно 1/2".
(Амиго, Вам про это уже говорил).
А не 3/4" (ду20) как у Вас указано. Для подводок было бы достаточно трубы и арматуры 3/8", если бы такая была в нашей стране распространена.
Т.е. у меня арматура подобрана верно по диаметрам труб? я подводку ф20 делаю чтоб потери были как можно меньше, и так же есть радиаторы с 19-ти и 10-ю секциями, и чтоб в одном случае ф20 а в другом ф15 делать, делаю везде подводку ф20.
Цитата(Inchin @ 19.9.2016, 12:17)

Ну вот подсчитайте, в какую сумму обойдется разница между запорно-балансировочной арматурой 1/2" и 3/4" по всему зданию. А ведь эта сумма будет совершенно беЗсмысленно потрачена. Т.е. как раз смета раздута.
Цитата(Inchin @ 19.9.2016, 12:17)

П.С. Амиго, писал, что поставить еще нужно балансировочные клапаны на основания стояков. Добавлю, что это для статического режима расхода теплоносителя. Если же будет динамический режим (термоклапаны с термоголовками), то на основании стояков нужно поставить авторегуляторы расхода.
Будут только вентиль и шаровый на обратке, я бы вообще ни чего не ставил, но сказали надо...
Цитата(Inchin @ 19.9.2016, 12:17)

Ну и конечно, начать нужно с того, чтобы узнать что за ИТП или элеватор установлен. Какой входной график и располагаемый напор
.
Данных об ТП вообще нету (ни распалагаемого, даже температуру не знаю, (т.к. бывший дет.сад, то скорее всего 80-60)), вот я и стараюсь уменьшить потери давления.
Цитата(Inchin @ 19.9.2016, 12:17)

Если стоял элеватор, то просчитать экономическую и практическую целесообразность замены его на ИТП с теплообменником.
Да, стоит элеваторный узел. У заказчика денег нету таких, да и мне проще сделать по существующей, т.к. опыта с ИТП вообще нету.