Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проектирование ИТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Dachshund
Впервые осуществляю тепловую схему ИТП и хотелось бы услышать экспертное мнение сообщества о правильности исполнения rolleyes.gif .
Схема прилагается.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Wiz
Схема как схема.
Без понятия типа здания, требований ТУ, значений давлений и температур обсуждать смысла нет.
В каждом регионе у теплосетей свои заморочки и схемы поэтому немного отличаются друг от друга. В нашем допустим не разрешат ставить моноблок на ГВС.
Непонятная перемычка на подпитке после фильтра из обратки сети, зачем она не ясно. Подключение подпитки нужно делать до основной задвижки по ходу движения теплоностиля, а не после.
Грязевик на подпитки - избыточное решение.
Ernestas
Добавлю.
В наших краях насос на линию ГВС не ставят (на линию циркуляции -будет самое то!)
Вибровставки на такой ИТП это избыточное решение.
Wiz
Цитата
В наших краях насос на линию ГВС не ставят (на линию циркуляции -будет самое то!)

Я специально не стал заострять на этом, потому возможно ТС пришлось поставить циркуляционно-повысительный насос. Я ж поэтому и сказал, неизвестно что за тип здания и начальные условия.
Цитата
Вибровставки на такой ИТП это избыточное решение.

Они просто не там стоят, обычно их у насосов ставим. И что главное пропустил, у нас (в РФ) насосы на отопления требуются с резервом, впрочем как и на ГВС. На это ТС стоит обратить внимание.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.