Цитата
В наших краях насос на линию ГВС не ставят (на линию циркуляции -будет самое то!)
Я специально не стал заострять на этом, потому возможно ТС пришлось поставить циркуляционно-повысительный насос. Я ж поэтому и сказал, неизвестно что за тип здания и начальные условия.
Цитата
Вибровставки на такой ИТП это избыточное решение.
Они просто не там стоят, обычно их у насосов ставим. И что главное пропустил, у нас (в РФ) насосы на отопления требуются с резервом, впрочем как и на ГВС. На это ТС стоит обратить внимание.