Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отопление жилого дома
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
tatutik
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,есть вот такая схема. Файлик приложен. Настенный котел Viessman с встроенным насосом, первый этаж теплый пол, после гребенки стоит насос. Второй и третий этаж радиаторы. На данный момент работают 1 и 2 этаж. работают хорошо в доме тепло. Планируется подключение 3 этажа. Сомнения что 2 этаж станет холодный, будет работать 1 и 3 этаж. Что сделать?
timofeyprof
Цитата(tatutik @ 28.9.2016, 14:37) *
Планируется подключение 3 этажа. Сомнения что 2 этаж станет холодный, будет работать 1 и 3 этаж. Что сделать?

устранять сомнения опытным путем
Verdanа
Цитата(tatutik @ 28.9.2016, 13:37) *
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,есть вот такая схема. Файлик приложен. Настенный котел Viessman с встроенным насосом, первый этаж теплый пол, после гребенки стоит насос. Второй и третий этаж радиаторы. На данный момент работают 1 и 2 этаж. работают хорошо в доме тепло. Планируется подключение 3 этажа. Сомнения что 2 этаж станет холодный, будет работать 1 и 3 этаж. Что сделать?


Проверьте параметры насоса (напор и давление) на все этажи. Подойдет ли он, если прибавить 3-й этаж.
Если второй этаж будет холодным, вода пошла по наименьшему сопротивлению, на третий этаж.
Думаю, это можно будет отрегулировать запорными клапанами (отдельно на 2-ом этаже и отдельно на 3-ем).
Но судя по схеме, нагрузки на этажи одинаковые.
Должно быть все норм, при правильном насосе.
Inchin
Цитата(tatutik @ 28.9.2016, 13:37) *
Сомнения что 2 этаж станет холодный, будет работать 1 и 3 этаж. Что сделать?

Сделать "всамделишный" теплорасчет здания.

А потом, на его основе - проект системы отопления с гидравлическим и теплотехническим расчётами.
инж323
Цитата(Verdanа @ 28.9.2016, 18:18) *
Проверьте параметры насоса (напор и давление) на все этажи. Подойдет ли он, если прибавить 3-й этаж.
Если второй этаж будет холодным, вода пошла по наименьшему сопротивлению, на третий этаж.
Думаю, это можно будет отрегулировать запорными клапанами (отдельно на 2-ом этаже и отдельно на 3-ем).
Но судя по схеме, нагрузки на этажи одинаковые.
Должно быть все норм, при правильном насосе.

а как могут быть одинаковые нагрузки при правильном расчете, ибо есть разница в теплопотерях через перекрытие? smile.gif
Verdanа
Цитата(инж323 @ 28.9.2016, 18:26) *
а как могут быть одинаковые нагрузки при правильном расчете, ибо есть разница в теплопотерях через перекрытие? smile.gif

Через перекрытия потеряете очень мало.
Тем более, что трубы должны быть утеплены и проходить через перекрытия в гильзе.


Смущает насос на обратке после гребенки теплого пола.
Если говорите, что все работает, при добавлении этажа, проблем не должно быть...
Если напор насоса расчитан на 3-й этаж.
Inchin
Цитата(Verdanа @ 28.9.2016, 18:18) *
Проверьте параметры насоса (напор и давление) на все этажи. Подойдет ли он, если прибавить 3-й этаж.
Если второй этаж будет холодным, вода пошла по наименьшему сопротивлению, на третий этаж.
Думаю, это можно будет отрегулировать запорными клапанами (отдельно на 2-ом этаже и отдельно на 3-ем).
Но судя по схеме, нагрузки на этажи одинаковые.
Должно быть все норм, при правильном насосе.

Действительно не хочу ни обидеть, ни оскорбить. Но Ваши выражения пригодны только для песочницы. Для начала овладейте хотя бы терминологией, а еще лучше и теорией гидравлики и теплотехники. Мало прочесть, нужно еще осознать хотя бы один учебник по гидравлике.

А пока каждая Ваша фраза выдаёт полную некомпетентность в теплотехнике и в отоплении, извините.

То, что Вам написал должно послужить толчком к Вашему эволюционированию. Но никак не к холивару.
Verdanа
Цитата(Inchin @ 28.9.2016, 18:56) *
Действительно не хочу ни обидеть, ни оскорбить. Но Ваши выражения пригодны только для песочницы. Для начала овладейте хотя бы терминологией, а еще лучше и теорией гидравлики и теплотехники. Мало прочесть, нужно еще осознать хотя бы один учебник по гидравлике.

А пока каждая Ваша фраза выдаёт полную некомпетентность в теплотехнике и в отоплении, извините.

То, что Вам написал должно послужить толчком к Вашему эволюционированию. Но никак не к холивару.

С гидравликой знакома.
Поверьте, иногда из песочницы можно откопать "ценные детали".
И не такое видела...
tatutik
Нагрузка на 2, 3 этажи примерна одинаковая. Одна пока мысль при запуске 3 этажа регулировать его арматурой, чтобы вода не пошла по меньшему сопротивлению. Один монтажник предложил для перестраховке поставить насос на 2 этаже на обратке, ну думаю это перебор. Сложно будет тогда увязать систему всех насосов.
Inchin
Цитата(tatutik @ 29.9.2016, 15:22) *
Нагрузка на 2, 3 этажи примерна одинаковая.

И что из этого? Что понимаете под "нагрузкой"? Мощность потока или массовый расход?
Типа "вода равна велосипеду"?


Цитата(tatutik @ 29.9.2016, 15:22) *
Нагрузка на 2, 3 этажи примерна одинаковая. Одна пока мысль при запуске 3 этажа регулировать его арматурой, чтобы вода не пошла по меньшему сопротивлению.

А может не заниматься хернёй (извините), а увязать все кольца?


Цитата(tatutik @ 29.9.2016, 15:22) *
Один монтажник предложил для перестраховке поставить насос на 2 этаже на обратке, ну думаю это перебор. Сложно будет тогда увязать систему всех насосов.

Этому монтажнику повесьте шоколадную медаль на грудь. Поставьте по насосу на каждый ОП! newconfus.gif Только функционировать всё равно не будет.

А увязывают между собой, для начала, кольца, а не насосы, обычно. Если пойдете по пути увязывания насосов - то, вероятно уйдете "слишком далеко".
Verdanа
Цитата(tatutik @ 29.9.2016, 15:22) *
Нагрузка на 2, 3 этажи примерна одинаковая. Одна пока мысль при запуске 3 этажа регулировать его арматурой, чтобы вода не пошла по меньшему сопротивлению. Один монтажник предложил для перестраховке поставить насос на 2 этаже на обратке, ну думаю это перебор. Сложно будет тогда увязать систему всех насосов.


Двух насосов: в котле и на обратке теплого пола должно хватить.
Inchin
Цитата(Verdanа @ 29.9.2016, 21:33) *
Двух насосов: в котле и на обратке теплого пола должно хватить.

Ох..., Вердана-Вердана... Рад за то, что хотите помочь людям.
Но, очень прошу, подумать над тем, какой вред Вы можете принести людям, если Ваши советы окажуться неверными... sad.gif

Вы смогли бы маленького рёбенка послать идти по миннному полю и после этого ухмыляться, наблюдая за тем как он идёт по минному полю?
shadow
tatutik, "Интересная" схема подключения теплых полов с насосиком. Два насосика, кто сильней?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.