Цитата(tatutik @ 29.9.2016, 15:22)

Нагрузка на 2, 3 этажи примерна одинаковая.
И что из этого? Что понимаете под "нагрузкой"? Мощность потока или массовый расход?
Типа "вода равна велосипеду"?
Цитата(tatutik @ 29.9.2016, 15:22)

Нагрузка на 2, 3 этажи примерна одинаковая. Одна пока мысль при запуске 3 этажа регулировать его арматурой, чтобы вода не пошла по меньшему сопротивлению.
А может не заниматься хернёй (извините), а увязать все кольца?
Цитата(tatutik @ 29.9.2016, 15:22)

Один монтажник предложил для перестраховке поставить насос на 2 этаже на обратке, ну думаю это перебор. Сложно будет тогда увязать систему всех насосов.
Этому монтажнику повесьте шоколадную медаль на грудь. Поставьте по насосу на каждый ОП!

Только функционировать всё равно не будет.