Vovka_2233
  1.10.2016, 19:39
  
 
  Завоздушиваеться система отопления частного дома!Помогите найти причину!1,2,0 этаж алюминий+полипропилен,на баню уходят железные трубы а там чугунные радиаторы!Залита водопроводная вода(центральная).
Что только пе пробовал уже!закрытая система!стоит гидравлический распределитель!каждый этаж идет отдельным контуром!везде где надо стоят авт.воздузоотвочики!система работает уже 1,5 месяца!каждые 3-4 дня приходиться на 2 жтоже стравливать воздух!как быть?думаю дело в чугуне и железных трубах!т.е.в бане(
 
 
 
 
  Дело в алюминии, поднесите горящую спичку когда будете очередной раз травить "воздух", и все поймете. Только занавески не сожгите и дом не спалите.
Алюминий, окисляясь, забирает из молекулы воды кислород,  а водород в чистом виде накапливается в батареях и верхних точках.
На форуме об этом много говорили, можете "поиском" собрать тематику.
 
 
 
  Vovka_2233
  1.10.2016, 20:03
  
 
  Извини,не мог бы описать пути выхода!
 
 
 
 
  Цитата(Vovka_2233 @ 1.10.2016, 21:03) 

Извини,не мог бы описать пути выхода!
Легко, друг!
Замени алюминиевые батареи на биметаллические и будет тебе счастье.
 
 
 
 
  Vovka_2233
  1.10.2016, 20:10
  
 
  Дешевле выходов нет?)
 
 
 
 
  Можно еще с водой поколдовать, подобрать правильный ph, но в итоге, набив хорошую шишку все таки замените приборы. 
Есть еще вероятность, что нутро батареи обрастет какой нибудь дрянью и реакция прекратится. Но в это нужно сильно верить и долго ждать.
 
 
 
  Vovka_2233
  1.10.2016, 20:22
  
 
  Либо заменить баню,т.е.радиаторы и трубу на алюминий +пп!да(
 
 
 
 
  Цитата(Vovka_2233 @ 1.10.2016, 21:22) 

Либо заменить баню,т.е.радиаторы и трубу на алюминий +пп!да(
Да! И будет у тебя собственный источник водорода, будешь им отапливаться.
Цитата(Vovka_2233 @ 1.10.2016, 21:10) 

Дешевле выходов нет?)
Чет я сразу не догнал, поставь автоматические воздухоотводчики на тех батареях, которые завоздушиваются и пусть себе травят. Но у них есть свой минус, грязь попадет под клапан и будет вода фигачить.
 
 
 
 
  HeatServ
  1.10.2016, 20:56
  
 
  А экспанзомат есть в системе?
 
 
 
  Vovka_2233
  1.10.2016, 21:09
  
 
  Есть конечно!)
 
 
 
  испытатель
  1.10.2016, 21:13
  
 
  Подкислите органикой до рН6...6.8 (ортофосфорная, муравьиная, лимонка).
 
 
 
 
  алюмяшка беспорно "козлит" .
Но второй вариант проблемы- несчитанная система и есть вторичное вскипание. Поднимите давление в системе(если есть чем) до 2.0 бар-2.5( на подаче). Больше не нужно- если далее будет воздушить, то это чисто люминь ваш - играть рН надо.
Поднятие давления проблему не решает- оно её нейтрализует т.е.типа прячет не устраняя(но вскипания не станет),но таки лучше сперва химией добиться нужного рН.
Цитата(Галиев @ 1.10.2016, 20:00) 

Дело в алюминии, поднесите горящую спичку когда будете очередной раз травить "воздух", и все поймете. Только занавески не сожгите и дом не спалите.
А чего не пишите,то и физиономия стоит держать в сторонке от места выпуска "воздуха" при поднесении спички?
Не стеб-лицо держать в сторонке!!!!
 
 
 
 
  Putivets
  2.10.2016, 10:13
  
 
  Наводящие вопросы: 1). Котел какой установлен, настенный со своим расширительным баком?
2). Подпитка системы не автоматическая случаем?
 
 
 
  Vovka_2233
  2.10.2016, 11:55
  
 
  Котел протерм клом50 напольный с чугунным теплообменником! Подпитка вручную!от центрального водопровода!
 
 
 
  Putivets
  2.10.2016, 12:49
  
 
  Если все советы не дадут результата, попробуйте заменить расширительный бак на более емкий. С увеличением давления, как подсказывали выше.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.