Цитата(drew80 @ 5.10.2016, 10:41)

Уважаемые специалисты! Возник вопрос о необходимости устройства системы дымоудаления из коридора общественного 3-ех этажного здания. Данный коридор с естественным проветриванием при пожаре (установлены окна), но к нему примыкает холл (зона безопасности МГН) лифта для перевозки пожарных подразделений. Соответственно, в шахту и холл организован подпор. Согласно п.7.1 СП 7.13130.2013 системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в сочетании с дымоудалением. А так как здание многоэтажное, необходима механическая система ДУ. Следовательно из примыкающего коридора нужно делать мех. ДУ. Насколько верны мои рассуждения?
При наличии ЛШ с подпором и зон безопасности МГН с подпором следует выполнять указание п.7.1 и предусматривать ДУ из коридоров, примыкающих к этой ЛШ, даже если по другим пунктам СП 7 не требуется ДУ из этих коридоров.
Кроме того, даже при отсутствии приточной противодымной вентиляции
наличие окон условие необходимое, но недостаточное. Читайте п. 3.12 и 8.5 СП 7 - т.е. площадь открываемых окон должна определяться расчётом, а их геометрическое расположение регламентировано
PS: ув.
wize , вероятно , имел в виду
этот ответ ББ - но там как раз в общем случае ББ указывает на необходимость ДУ из коридоров. А у ТС там частный случай - в ЛХ нет зон МГН и есть наружные стены, да ещё и реконструкция здания - и то, ББ рекомендует запрос во ВНИИПО сделать