Добрый день! Поступила задача разработать техническое решение, по доработке рабочей документации раздела ОВ. А именно необходимо определить места установки противопожарных клапанов и участки покрываемые огнезащитой на вытяжных системах вентиляции. Одну вытяжку здесь уже разбирали, сомнения вызывают еще две, с остальными вроде вопросов нет. Имеется четырехэтажное здание СИЗО. Вентиляционное оборудование установлено на чердаке. Вытяжная система В2 обслуживает помещения подвала и помещения первого этажа (назначения и категории указал на плане). Вытяжная система В8 также обслуживает помещения подвала и первого этажа, а так же комнаты операторов СОТ на третьем и четвертом этажах. Пока по В2 определился так:
1) Покрываю огнезащитой вертикальный коллектор, от перекрытия подвала до чердачного перекрытия, а также воздуховод проходящий по чердаку
2) Устанавливаю 2 противопожарных клапана на сборных воздуховодах подвала и первого этажа.
3) Устанавливаю 3 противопожарных клапана при пересечении ограждающих конструкций с нормируемым пределом огнестойкости в помещениях 007,008,118.
По В 8:
1) В комнатах операторов СОТ, на 4,3,2 этажах предусмотреть воздушные затворы
2) На сборном воздуховоде 1 этажа клапан в месте присоединения к коллектору.
3) Клапан в перекрытии подвала.
4) Покрываю огнезащитой вертикальный коллектор, от перекрытия подвала до чердачного перекрытия, а также воздуховод проходящий по чердаку
Посмотрите пожалуйста все ли верно?