Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котел пеллетный и БКН схема
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
d.ivanov
Добрый день!
Просьба аргументированно прокомментировать предложенные схемы. котел Валдай 22 кВт с пеллетной горелкой. Дом 2 этажа, каркас, утепление 200мм, 160 кв.м., регион северо-запад (-20 гр ц сред. температура самой холодной недели), радиаторное отопление, теплый пол в с/у, кухне и прихожей, бойлер косвенного нагрева (200 литров) для ГВС. Схема 1 попроще подешевле, нужно ли усложнять до схемы 2?
Вопросы:
1. нужно ли устанавливать узел подмеса для защиты от холодной обратки как на схеме 2? (на схеме 1 насосом управляет котел (запускает, когда на выходе Тк больше 45 гр)
2. есть ли смысл устанавливать электрокотел со своим управлением (датчиком температуры и насосом) как на схеме 2 (на схеме 1 электрокотлом управляет котел пеллетный - запускает, когда обратка (ДТ2) охлаждается меньше уставки)
3. для работы котла (чтобы БКН загружать) на высокотемпературном (60 -70 гр) режиме нужен ли узел подмеса (КС2 на схеме 2) на коллектор отопления (радиаторы + RTL клапана для теплого пола) или лучше с термостата БКН (на схеме 1 ТМ1) шунтировать контакты термометра котла и во время загрузки БКН повышать уставку по обратке, т.е. когда нет загрузки БКН обратку держать 50-55гр, при загрузке БКН – 70гр. Или вообще настроить котел на 60 гр при схеме 1 и ничего дополнительно не ставить?
4. на схеме 2 насосом отопления (Н4) и насосом БКН (Н3) управляет термостат (ТМ2), включает Н3 и отключает Н4 при загрузке бойлера – рабочая схема?
5. на схеме 1 насосом циркуляции (Н1) управляет котел, насосом БКН (Н2) управляет термостат (ТМ1), включает Н2 при загрузке бойлера и таким образом часть потока переключает на БКН – рабочая схема?
6. нужен ли в схеме 1 байпас (между прямой и обраткой), не понимаю как работает схема когда нет загрузки БКН и термоголовки на радиаторах зажаты? (схема радиаторов попутная или тупиковая)
7. возможно есть другие проблемы в схеме 1, 2?
galtjersey
1) Используете узел подмеса, как на схеме 2, это обязательно для избежания низкотемпературной коррозии. Если Вы почитаете инструкцию, то производитель рекомендует простую схему так как предполагается влажность пеллет 8-10%, неизвестно какая будет реальная влажность тех пеллет которые Вы закупите и не изменится ли она пока Вы их будете хранить. Европейские производители аналогичных котлов советуют обратку не опускать ниже 60°С;
2) Можно установить электрокотел со своим управлением, если получится связать по автоматике чтобы при окончании запаса пеллет в бункере автоматически включался электрокотел - идеально;
3) Я бы оставил узел подмеса на теплый пол, а на радиаторы поставил бы термоголовки, которые закроются при достижении установленной температуры воздуха в помещении.
4 + 6) Решение имеет смысл, но что если Ваш трехходовой закрылся и термоголовки закрыты? В качестве байпаса поставьте перепускной клапан, который будет обеспечивать циркуляцию хотя бы в теплом полу при закрытых термоголовках. Но я все же настаивал бы на разделении радиаторов и теплого пола.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.