Полная версия этой страницы:
Программирование Gx Developer
Есть контроллер Mitsubishi FX1N© Программирую на GX Developer FX 8.78 G RU
При программировании столкнулся с проблемой не могу найти функции как при помощи одной кнопки включить и выключить реле,
Чтобы при нажатии входа Х1 скажем один раз включилось реле М1 а при повторном нажатии выключилось
Может кто то подскажет
Есть функция SET и RST но как с той же кнопки сделать не понимаю или не могу найти или не понимаю в описании.
.."2" без стипендии, использование во входном условии состояние выхода
..ТС ищите подобие булевой операции XOR(исключающее ИЛИ)
Спасибо всем за помощь
прислали еще одну рабочую схему может кому то пригодится выкладываю
обе рабочие проверял
manjey73
11.11.2016, 11:51
ktulu никаких 2, так как выход фиктивный а не реальный. Так называемый флаг.
Иногда флаги используются для определения фронта импульса, причем во многих языках и LAD тут не исключение...
Здравствуйте, мне поставили задачу заменить контроллер Allen Bradley slc500 на контроллер Mitsubishi FX1N, я написал в GX developer практически всю программу кроме одной инструкции мне нужно прописать (D200-D1120=D1160). Если кто знает как это сделать, пожалуйста помогите, заранее благодарен
извините за беспокойство, я разобрался сам, просто перед командой (SUB D200 D1120 D1150)
нужно поставить контакт, чтобы инструкция работала только в нужное время.
0
homelyUncle
26.11.2017, 21:31
Цитата(vvi @ 7.11.2016, 23:07)

...Чтобы при нажатии входа Х1 скажем один раз включилось реле М1 а при повторном нажатии выключилось...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.