vvi
Есть контроллер Mitsubishi FX1N© Программирую на GX Developer FX 8.78 G RU
При программировании столкнулся с проблемой не могу найти функции как при помощи одной кнопки включить и выключить реле,
Чтобы при нажатии входа Х1 скажем один раз включилось реле М1 а при повторном нажатии выключилось
Может кто то подскажет
Есть функция SET и RST но как с той же кнопки сделать не понимаю или не могу найти или не понимаю в описании.
vvi
Спасибо большое
ktulu
.."2" без стипендии, использование во входном условии состояние выхода

..ТС ищите подобие булевой операции XOR(исключающее ИЛИ)
vvi
Спасибо всем за помощь
прислали еще одну рабочую схему может кому то пригодится выкладываю
обе рабочие проверял
manjey73
ktulu никаких 2, так как выход фиктивный а не реальный. Так называемый флаг.
Иногда флаги используются для определения фронта импульса, причем во многих языках и LAD тут не исключение...
kulik49
Здравствуйте, мне поставили задачу заменить контроллер Allen Bradley slc500 на контроллер Mitsubishi FX1N, я написал в GX developer практически всю программу кроме одной инструкции мне нужно прописать (D200-D1120=D1160). Если кто знает как это сделать, пожалуйста помогите, заранее благодарен
kulik49
извините за беспокойство, я разобрался сам, просто перед командой (SUB D200 D1120 D1150)
нужно поставить контакт, чтобы инструкция работала только в нужное время.











0
homelyUncle
Цитата(vvi @ 7.11.2016, 23:07) *
...Чтобы при нажатии входа Х1 скажем один раз включилось реле М1 а при повторном нажатии выключилось...