В общем дано:
По проекту: температурный график 150-70 -39 +18
Приточная установка 17 тыс м3/ч
По факту:. на момент выезда на объект было: температура наружного воздуха 0 -1С температура подачи +72С температура обратки +22С. Температура выходящего воздуха после теплообменника +27. При этом случались случаи размораживания... От узла регулирования (двух ходовой клапан на обратке+насос+балансир и перемычка). до приточной установки порядка 10 метров.
Интуиция подсказывает что нужно увеличить скорость теплоносителя, что собственно было и сделано, поставили новый насос практически с теми же характеристиками и температура обратки выросла до 24-25 при этом температура воздуха выходящего их приточки стала 23-24 градуса...
Но этот интуитивный опыт еще нужно описать на бумаге цифрами и формулами дабы доказать заказчику что замена насосов частично решит проблему, ну и плюс ко всему самим понять какие насосы нужны...но мозгов к сожалению не хватает... даже вывел формулу зависимости температуры обратки от скорости движения теплоносителя, но когда начинаю считать адекватное значение не получается, возможно где то напутал...
В общем я считаю что увеличение скорости теплоносителя это всего лишь навсего одна часть из решения следующих проблем:
Устранение перегрева выходящего воздуха в переходный период и ликвидация причин размораживаний установки в зимний наиболее холодный период...
Поговорил с проектировщиками и они "обрадовали" что нагрузка на здание по теплоснабжению превышает выделенные мощности чуть ли не в 1,5 раза, и поэтому пуско-наладочная организация, которая запускала этот объект сделала якобы наладку по принципу "всем по немножку"...
Прошу помощи как у теоретиков так и практиков... может кто из Вас натолкнет на решение... Заранее благодарю..