Blade runner
Подключение калорифера в прямоток в противоток , какая разница по мощности.
Насчитал 20%. Верно ли это ?
ИОВ
Очень может быть.
VTS в своих каталогах сразу указывает, что при прямотоке мощность ТО снижается на 10-20 %
LordN
Цитата(Blade runner @ 28.11.2016, 20:16) *
Подключение калорифера в прямоток в противоток , какая разница по мощности.
Насчитал 20%. Верно ли это ?
практически все современные МА т/о сделаны по перекрестноточной схеме, разница единицы процентов. это со слов одного из российских производителей.
Kostia
Ну если взять воздух режим (-20;+30), вода 95/70.
То среднелогорифмический напор при противотоке на 6% выше чем при прямотоке.
То есть и производительность одинаковых по характеристикам теплообменников будет отличаться всего на 6%,
ну не так чтобы много, но отличия есть.
Blade runner
Не совсем представляю, зачем двухрядный калорифер делать перекрестноточным, если только специально не задаться такой целью.
LordN
Цитата(Blade runner @ 30.11.2016, 15:31) *
Не совсем представляю, зачем двухрядный калорифер делать перекрестноточным, если только специально не задаться такой целью.
открою маленькую тайну: чем меньше рядов, тем сложнее сделать т/о не перекрестноточным. с однорядным вообще беда
Blade runner
Надо посмотреть как -нибудь в натуре.
Blade runner
У двухрядного может быть четкое направление потока воды относительно воздуха , у трехрядного опять же может быть конструкция в виде двухрядный + перекрестный однорядный. Конкретные особенности зависят , видимо от изготовителя.
...............................
Еще заметил особенность.
По моему те калориферы, которые включены в прямоток ,
как то хуже регулируются по сравнению с противоточными.