Цитата(Yastreb1970 @ 7.12.2016, 20:41)

Здравствуйте. Никогда не было в практике использования инфракрасных водяных панелей для отопления. Интерисует мнения практиков,
Посмотрите приложенный альбом российских объектов с водяными панелями, там много проектов совершенно разного назначения почти во всех климатических зонах.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(Yastreb1970 @ 7.12.2016, 20:41)

возможно ли отопить таким видом отопления производственный бокс площадью 10 000 м2 с высотой потолка 12 м. Панели возможно разместить только на высоте 10 метров.
Это идеальные параметры для применения этого оборудования.
Цитата(Yastreb1970 @ 7.12.2016, 20:41)

Стоит ли пробывать или нет,
Рассмотреть как один из вариантов, конечно же стоит.
Цитата(Yastreb1970 @ 7.12.2016, 20:41)

если ДА, то какая минимальная температура должна быть в панелях. Какая должна быть максимальная общая площадь панелей. В боксе при наружной температуре -35 град. температура должна быть не менее 12 град.
Это все связанные вопросы.
При подборе количества панелей учитывается температура теплоносителя, общие теплопотери помещения, высота подвеса панелей и т.п.
Если хотите, можем помочь вам с расчетами или попробуйте сделать это самостоятельно при помощи этого методического пособия.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла