Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Код ошибки A81
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Kotov666
День добрый после не добросовестных монтажников досталась в наладку система вентиляции на базе контроллера Siemens POL424.

Основная проблема в том что отсутствуют монтажные и принципиальные схемы самого шкафа управления вентиляции (Remak-VCS)

Вентиляция запускается, но на панельке (POL822) появляется ошибка В39 (засорение фильтра) тут все понятно. Но при устранении ошибки В39 сразу же выскакивает ошибка А81(пожарная сигнализация) и система останавливается. Повторный запуск вентиляции возможен только после перезапуска контроллера и если при этом не сбрасывать ошибку В39

Прикладываю фотографии клеммника, может кто сталкивался с подобным и подскажет назначение клемм, они все подписаны , маркировка заводская
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
SSA
Как вариант, зайти в параметр FAlm и отключить тревогу.
В мануале у сименса хоть и муторно, но доходчиво расписано.
Кстати, D1 и D2 не задействованы, и, скорее всего, контроллер неправильно сконфигурирован.
REMAK этим часто грешит.
AndreyStr
так проверьте пожарку
RusBuka
А еще к этому контроллеру обрезку подцепиться можно только по KNX.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.