Причина шума одна - большое для данного расхода сопротивление на клапане.
По пунктам примерно следующее
1. Посмотреть расход насоса по паспорту, посчитать не слишком ли он большой, если большой то уменьшить (например общий балансир его уменьшит и часть перепада снимет с других клапанов)
2. Посмотреть балансировку системы (равномерно ли все грееется)
3. Если 1 и 2 в норме а шум беспокоит, то можно порезать систему на ветки установив коллектор и сбалансировать частично на коллекторе. (но это уже изменение системы и скорее всего ощутимая переделка)
Суть мероприятий одна - убрать излишний расход (уменьшить перепад отпустив клапаны) с шумящих клапанов.
А поможет вам грамотный, опытный и знающий себе цену пусконаладчик (не я).

PS Valtec может и не эталон качества, но если он не развалился, не течет и регулирует то больше вопросов к нему не должно быть, если шумят сильно то скорее всего шуметь будут и другие, разница в качестве отливки и пр производственных и моментах для клапанов одного типа может различаться незначительно.
PSS Всем помогла бы филосовствовать дальше принципиальная схема (или аксонометрия) вашей системы с проставленными на ней давлениями в разных точках системы (при работающей системе), такую как раз рисуют при пуско наладке.