Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: РАСЧЕТ и ПОДБОР ДИАМЕТРА ТРУБ при РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ. Рекомендуемы скорости. Сопротивления.?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
lianovod
РАСЧЕТ и ПОДБОР ДИАМЕТРА ТРУБ при РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ. Рекомендуемы скорости. Сопротивления.?
РАСЧЕТ и ПОДБОР ДИАМЕТРА ТРУБ при РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ. Рекомендуемы скорости. Сопротивления.?

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста такой вопрос.
РАСЧЕТ и ПОДБОР ДИАМЕТРА ТРУБ при РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ. Рекомендуемы скорости. Сопротивления.?
СРАЗУ ПРОСЬБА НЕ ПИНАТЬСЯ РААЗБИРАТЬСЯ ПРИХОДИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО. СПАСИБО
Может из практики скорости и сопротивления для различных систем отопления как горизонтальных. Так и вертикальных.

Формулы может какие. Или на пальцах вкратце.

Обычно все по таблицам. В основном кановские таблицы

KAN-therm - Справочник Таблицы гидравлических расчетов
Или линейкой валтек http://valtec.ru/document/calculate/flash.html

чем дальше. Что то делаешь. Чем дальше голова идет кругом.

Трубы как правило металлопласт.

Например.
№1
Подвод от насосных групп на шкафы или этажи с радиаторным отоплением. Перепад 20.
16х2 диаметр – 2600вт – 0,28 м/с – 103 па/м – 80/60
20х2диаметр – 6000вт – 0,31 м/с – 112 па/м – 80/60
26х3 диаметр – 11000вт – 0,43 м/с – 112 па/м – 80/60
32х3 диаметр – 22000вт – 0,5 м/с – 108 па/м – 80/60

САМОЕ ГЛАВНОЕ С ПОЛАМИ
№2
Подвод от насосных групп на шкафы Т.П.. Перепад 7
Посчитаем грубо в валтек программе мощность полов без гидравлики
Скажем 5-6 квт. Перепад 7. подача 35. контура до 70 м
Если захочет подтопить будет побольше. КВт

По линейке валтек
26х3 диаметр – 6000вт – 0,65 м/с – 320 па/м – Перепад 7
32х3 диаметр – 22000вт – 0,37 м/с – 90 па/м – Перепад 7







По тем же таблицам
Другие данные получаются.

Полов на шкаф бывает по разному когда 600м.п.

№3
. Подвод от котла к гидрострелке. Радиаторы перепад 20
Котел 28 квт. Выходы ¾. Расчетно радиаторов на москву получаем например 27квт радиаторов
Делаем металлопластиком
¾ это 26 металлопласт.
Одни производители котлов рекомендуют переходить на 32 диаметр. Одни нет. По 26 трубе при перепаде 20 сопротивление получается большое
26х3 диаметр – 11000вт – 0,43 м/с – 112 па/м – 80/60
32х3 диаметр – 22000вт – 0,5 м/с – 108 па/м – 80/60

№4
. Подвод от котла к гидрострелке. Т.П. перепад 7
Котел 24 квт. Выходы ¾. Т.П. перепад 7.

№5
. Подвод от котла на Радиаторы перепад 20. схема тихельмана
Котел 28 квт. Выходы ¾. Расчетно радиаторов на москву получаем например 27квт
26х3 диаметр – 11000вт – 0,43 м/с – 112 па/м – 80/60
32х3 диаметр – 22000вт – 0,5 м/с – 108 па/м – 80/60
LordN
сформулируйте вопрос коротко и внятно.
shadow
подборочка из разных источников
lianovod
Цитата(shadow @ 19.1.2017, 7:33) *
подборочка из разных источников



СПАСИБО!

ОРИЕНТИРОВАТЬ НЕ поймешь только на что
у каждого свои предпочтения
Амиго
держитесь 100 Па/м и все будет гуд.

Для тп каждую ветку отдельно щитаю. ибо кроме скорости и потерь давления еще влияет какой насос и какая длинна петли.
А. На стояках однотрубок 200-300 па/м