Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тёплые полы и радиаторы в детском саду
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
yegres
Интересует личный опыт.
Детский сад.
Мощность подбираемых Вами радиаторов для помещений с тёплым полом, соответствует полным теплопотерям помещений, или при их подборе Вы учитываете поступление от тёплого пола?
Буля
Подбираемые радиаторы соответствуют полным теплопотерям помещений
испытатель
Радиаторы с термостатическими клапанами не "перегреют" помещение.
MC-Anvil
Вроде бы уже проходили здесь
Амиго
Учитываю. Но там немного.
elessar
СП 118 (изм 1) п.8.4* В помещениях групповых (игральных), залов музыкальных и физкультурных занятий в зданиях ДОО всех типов, а также в помещениях спальных и раздевальных зданий медицинских и социальных организаций для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, размещаемых на первом этаже, следует предусматривать
конструкцию пола, обеспечивающую температуру на его поверхности 22 °С (или делать их обогреваемыми).

Интересно кто-то применяет данный пункт для отказа от теплых полов?! Получается ли данная "конструкция пола"?! На практике все тип-топ?!
Vano
На реконструкции не делали теплые полы и до нас не было.
Соответственно согласование было только в районом Роспотребнадзоре.
Который смотрел наличие утеплителя в конструкции пола по грунту.
На новых всегда делали.