  Здравствуйте господа!
Имеется апарт-отель. Один номер 300м2, планировка предполагается "опен-спейс".
Есть две шахты для вентиляции. Расположение сан.узлов так же не известно.
Есть стадия П, где для вентиляции номера используется ПВУ с рекуператором. Но ведь будут же и сан.узлы, откуда будет удаляться тот же  туалетный воздух и воздух из кухонь.
Эта стадия П прошла экспертизу.
Подскажите, как получилось так, что можно ставить ПВУ с рекуперацией воздуха с "неприятными и резкими запахами"?
 
 
 
  Skaramush
  30.1.2017, 18:16
  
 
  Если с промежуточным носителем - где проблема?
 
 
 
  Narsilion01
  30.1.2017, 18:23
  
 
  Самая обычная.
Вы предлагаете поставить этилен-гликолевые рекуператоры?
 
 
 
  Skaramush
  30.1.2017, 18:29
  
 
  Не я предлагаю. Нормы требуют.
 
 
 
  Narsilion01
  30.1.2017, 18:47
  
 
  Вот с нормами тоже тяжело для меня понять.
Есть пункт,7.9.13 СП60 который в моем понимании запрещает использование ПВУ для номеров впринципе.
 
 
 
 
  Я предлагаю пропилен-гликолевые.
И да размещайте в разных помещениях.
Промежуточный носитель как раз это допускает.
 
 
 
  Narsilion01
  30.1.2017, 18:54
  
 
  А если на кровле, можно ли просто рядом поставить?
И насчет рекуперации, я помню где это читал в нормах, но не могу вспомнить и найти.
Если не сложно, подскажите, где именно прописано про недопустимость использования рекуперации воздуха с неприятными запахами?
 
 
 
 
  Видел вариант, прошедший экспертизу с пластинчатым рекуператором, вытяжной вентилятор был крышного исполнения, а приточный в составе центрального кондиционера с рекуператором. Я тогда тоже не понял, как была пройдена экспертиза))
ps. подозреваю, что в экспертизе данное решение было обосновано тем, что вытяжка будет работать с разряжением, а поэтому будут  подсосы через неплотности в вытяжной воздуховод, что исключит попадание вытяжного воздуха в объем помещения венткамеры. Может я и не прав.
 
 
 
  Narsilion01
  30.1.2017, 19:18
  
 
  Решение с работой под разряжением конечно интересное, но применение пропилен-гликолевых рекуператоров больше привлекает, можно как секцию охлаждения летом использовать, а в демисезон выводить на профилактику.
 
 
 
  Skaramush
  30.1.2017, 19:20
  
 
  Что, простите? 
А в качестве центрального пылесоса нет мысли ПВУ использовать?
 
 
 
 
  Цитата(Narsilion01 @ 30.1.2017, 18:54) 

1. А если на кровле, можно ли просто рядом поставить?
2. И насчет рекуперации, я помню где это читал в нормах, но не могу вспомнить и найти.
Если не сложно, подскажите, где именно прописано про недопустимость использования рекуперации воздуха с неприятными запахами?
1.См. СП 60 (п. 10.8) и ГОСТ Р ЕН 13779
2. Вы некорректно формулируете вопрос. 
По СП 54
Цитата
9.7 ...
Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы.
См. также п. 11.4.4 СП 60. Но при гликолевых рекуператорах нет запретов/ограничений.
 
 
 
 
  Narsilion01
  31.1.2017, 11:35
  
 
  Вы даете ссылку на СП для жилых зданий, а ГОСТ для не жилых. Не понимаю.
Проблема ещё и со статусом апартаментов. Потому что гостиница здание общественное и попадает ли оно под действие СП54, но из определения 
«апартамент»  номер в средстве размещения площадью не менее 40 *, состоящий их двух и более жилых комнат (гостиной/столовой/и спальни) с кухонным уголком
следует что все же апартаменты жилые помещения.
Но почему тогда в сети определяют апартаменты как нежилые помещения и что к ним нормы не такие строгие?
Относительно п.10.8 СП60, никто же не собирается рядом делать выброс. Просто развести воздуховоды на необходимое расстояние и устроить там выброс воздуха.
Если быть честным, можно ли размещать Вытяжку и Приточку для общеобменной для апартаментов рядом друг с другом на кровле я так и не понял.
Так же, если я правильно понял п.14.4 СП60, то можно просто обеспечивать достаточный подпор приточного воздуха и использовать пластинчатый рекуператор. Но если апартаменты все же жилое помещение и на него распространяются требования СП54, то тогда да, только рекуператоры с промежуточным теплоносителем.
 
 
 
  Skaramush
  31.1.2017, 12:34
  
 
  п. 14.4 СП60.13330-2012 гласит "Качество воды, охлаждающей аппаратуру холодильных установок..."
Можно узнать, что вы из него "правильно понимаете"?
 
 
 
  Narsilion01
  31.1.2017, 12:59
  
 
  Скажите пожалуйста, при чём тут вода?
Не совсем понял к чему это.
 
 
 
  Skaramush
  31.1.2017, 13:27
  
 
  А читаете вы тексты как, фрагментами? Пункт 14.4 из СП60 вам приведен, вы на понимание его сослались. Так поясните, при чём тут вода?
 
 
 
  Narsilion01
  31.1.2017, 13:46
  
 
  Прошу прощения, описка, п.11.4.4 СП60
 
 
 
  Skaramush
  31.1.2017, 14:12
  
 
  Есть схемы обвязки теплообменного блока, в зависимости от применения. И тут схема - "на всасывающей стороне у вытяжного вентилятора, на напорной у приточного". Тогда переток чётко однонаправленный.
 
 
 
  Narsilion01
  31.1.2017, 14:59
  
 
  Но к сожалению ответа на интересующие меня вопросы это не даёт.
Я по прежнему не вразумею, можно ли ставить ПВУ на апартаменты, потому что не ясно с их статусом.
 
 
 
  vsklokoch
  1.2.2017, 15:38
  
 
  Цитата(sneider @ 30.1.2017, 19:58) 

Видел вариант, прошедший экспертизу с пластинчатым рекуператором, вытяжной вентилятор был крышного исполнения, а приточный в составе центрального кондиционера с рекуператором. Я тогда тоже не понял, как была пройдена экспертиза))
ps. подозреваю, что в экспертизе данное решение было обосновано тем, что вытяжка будет работать с разряжением, а поэтому будут  подсосы через неплотности в вытяжной воздуховод, что исключит попадание вытяжного воздуха в объем помещения венткамеры. Может я и не прав.
таки и здесь обсуждали: 
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1251260противоречия сп 54 п 9.7 я не вижу, ибо воздух  
Цитата
в другие помещения, в том числе и вентиляционные каналы
 не попадает.
 
 
 
 
  Narsilion01
  1.2.2017, 16:20
  
 
  А как быть тогда с п.7.9.13 СП60?
Написано что нельзя размещать в одном помещении с вытяжными устройствами, но ведь если ПВУ, то та самая вытяжка уже в самом корпусе.
Как это вообще работает?
 
 
 
  Skaramush
  1.2.2017, 19:23
  
 
  Рекуператор с промежуточным теплоносителем. Выше писалось.
 
 
 
  Narsilion01
  2.2.2017, 9:35
  
 
  Не подумайте что я в край тупой и не вижу что мне пишут умные люди, просто хочется окончательно удостовериться в происходящем и не сделать полной херни, за которую потом будет стыдно.
 
 
 
 
  Цитата
но ведь если ПВУ, то та самая вытяжка уже в самом корпусе.
Знач никаких ПВУ при вытяжке из сортиров....Только П и В с промежуточным теплоносителем, если у ж так охота делать рекуперацию.
 
 
 
 
  Narsilion01
  2.2.2017, 10:46
  
 
  Но открытым остается вопрос о том, что нельзя размещать в одном помещении.
Предполагается устанавливать всё это дело на кровле, но кровля это не помещение и как с этим быть тоже непонятно.
 
 
 
 
  Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 10:46) 

Но открытым остается вопрос о том, что нельзя размещать в одном помещении.
Предполагается устанавливать всё это дело на кровле, но кровля это не помещение и как с этим быть тоже непонятно.
Размещайте приточную и вытяжную часть на кровле с соблюдением 7.3.2 СП60
Не забудьте только, что будут сложности с обвязкой водяного калорифера, если поставите его на кровле.
 
 
 
 
 
  Автору: нормы нормами, но в первую очередь нужно руководствоваться здравым смыслом. Насчёт всаса и выхлопа на крыше расположенных рядом - как правило при таком решении будет обеспечен туалетный запах в обслуживаемых помещениях (даже если сделать всё формально по нормам). Если места на крыше край как мало, тогда нужно всас и выхлоп существенно разнести по высоте (метра на 2) + внимательно изучить розу ветров в данной местности! Иначе будет, то о чём писалось выше 100%! Вам будут вспоминать недобрыми словами все работники и жильцы всю оставшуюся! По рекуператорам - и гликолевый, и пластинчатый рекуп-ы исключают смешивание П и В потоков. Вот только не пойму за каким ... Вы так вцепились в эти туалетные вытяжки?! Кубов там кот наплакал. Что там существенно можно с них поиметь кроме геморроя? Почему нельзя сделать традиционное решение: П и В для жилых помещений в свои системы с рекуперацией, а туалетные В совершенно отдельными ветками и системами (?)
 
 
 
  Narsilion01
  2.2.2017, 11:16
  
 
  Мы обсуждаем сейчас элитные апартаменты, где дизайн вынесен на первое место и соответственно если делать дополнительную вытяжку на жилые помещения, то это дополнительные решетки, а места под потолком нет. Поэтому хочу удалять воздух через сан.узлы и не греть улицу. Расход на апартаменты 6000м3. Отсюда будет большая нагрузка на калориферы, если не предусмотреть рекуперацию.
 
 
 
 
  Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 11:16) 

Мы обсуждаем сейчас элитные апартаменты, где дизайн вынесен на первое место и соответственно если делать дополнительную вытяжку на жилые помещения, то это дополнительные решетки, а места под потолком нет. Поэтому хочу удалять воздух через сан.узлы и не греть улицу. Расход на апартаменты 6000м3. Отсюда будет большая нагрузка на калориферы, если не предусмотреть рекуперацию.
Похоже, вы вообще принимаете неверные решения по вентиляции апартаментов - хозяев  и гостей будет просто 
сдувать с горшка
  
 
 
  Narsilion01
  2.2.2017, 11:31
  
 
  В одном апартаменте ~4 сан узла. По 50-120м3 на санузел никого не сдует я думаю, там туалет как у меня квартира по метражу.
 
 
 
  Skaramush
  2.2.2017, 14:13
  
 
  Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 12:16) 

Мы обсуждаем сейчас элитные апартаменты, где дизайн вынесен на первое место
Это уже не элитные апартаменты. Это "помещения для демонстрации понтов дизайнера". И идти тупо на поводу у этой публики означает угробить всё, что только возможно. Дело дизайна, вообще-то, обыграть и грамотно скрыть необходимые для элитности инженерные системы.
Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 12:31) 

В одном апартаменте ~4 сан узла. По 50-120м3 на санузел никого не сдует я думаю, там туалет как у меня квартира по метражу.
А теперь считаете щель под дверью под такой расход. Либо переточную решётку. А теперь смотрите скорость в этой решётке или по щели. А теперь подвижность воздуха по ногам в санузле. 
Оптимизм всё ещё присутствует?
 
 
 
 
  Narsilion01
  2.2.2017, 15:13
  
 
  К счастью в сан.узлах есть возможность подшить потолок.
Поэтому сквозняк через щели под дверью исключаем.
Потолок не подшивается в ограниченном пространстве квартиры. А устраивать вытяжку рядом с притоком желания нет, поэтому вытяжка уходит в туалеты.
 
 
 
  Skaramush
  2.2.2017, 16:00
  
 
  Подшили в санузле. Дальше? Как воздух попадает из комнаты в санузел?
 
 
 
  Narsilion01
  3.2.2017, 9:14
  
 
  Опишу подробнее.
Апартамент площадью 300м2. В нем две шахты под стояки и всё прочее.
В области шахт подшит потолок и расположены в зоне доступности сан.узлы.
Из шахты через подшитый потолок попадаем в сан.узлы , приток в жилую площадь осуществляется в каждую комнату из стены (в стену тоже попадаем через подшитый в коридорах потолок.
 
 
 
  Skaramush
  3.2.2017, 16:39
  
 
  Упорно не понимаете вопрос.
Воздух удаляется из помещения санузла?
 
 
 
  Narsilion01
  6.2.2017, 9:48
  
 
  Все верно, воздух удаляется через помещение сан.узла.
 
 
 
 
  Цитата
Все верно, воздух удаляется через помещение сан.узла.
Какой расход воздуха, удаляется через один с/у одной квартиры...?
 
 
 
 
  Skaramush
  6.2.2017, 10:04
  
 
  Каким образом воздух попадает из комнаты в санузел?
 
 
 
 
  Цитата(Narsilion01 @ 6.2.2017, 9:48) 

Все верно, воздух удаляется через помещение сан.узла.
Давайте я задам вопросы по-другому: 
- в какую зону подаётся воздух в жилые помещения? из какой зоны удаляется через с/у?
- в какую зону с/у поступает воздух из жилых помещений? из какой зоны удаляется в с/у?
- какие вредности (лёгкие/тяжёлые) удаляются из жилых помещений? из с/у?
- при Вашей схеме будет обеспечиваться вентиляция самого с/у? или именно 
через?
 
 
 
 
  Narsilion01
  6.2.2017, 10:10
  
 
  Именно так как Вы и описали.
Либо через прорези в дверях, либо через щели между дверью и дверной коробкой.
120м3 не будут создавать даже малейшего шума или сквозняка.
 
 
 
  Skaramush
  6.2.2017, 10:14
  
 
  1. Речь не о шуме.
2. А на личном примере ощущать, что такое 120 кубов в час через щель под дверью доводилось? Ну, чтобы утверждать, что "никакого сквозняка"? По щели в 2 см при ширине двери в метр это 1,7 м/с на щели.
И поясните свой пост чуть ранее:
Цитата
К счастью в сан.узлах есть возможность подшить потолок.
Поэтому сквозняк через щели под дверью исключаем.
  
 
  Narsilion01
  6.2.2017, 10:18
  
 
  Отвечаю на вопросы по на примере одного апартамента:
Воздух подаётся в спальни, столовую, гостиную,медиа-комнату. Удаление воздуха производится через сан.узлы,кухню, гардероб.
Сан.узлы и места удаления воздуха расположены равномерно по всей площади апартаментов.
Сами сан.узлы совмещенные и не разделены перегородками, удаление воздуха прямо в потолке из общего помещения сан.узла.
Сами сан.узлы не вентилируются и удаление воздуха происходит через них.
Удаляемые вредности, это запахи с кухни и из сан.узлов.
 
 
 
  Skaramush
  6.2.2017, 10:32
  
 
  То есть, кухня вентилируется (по замыслу) через НИЖНЮЮ зону двери ближайшего санузла. Верно?
 
 
 
 
  Цитата(Skaramush @ 6.2.2017, 10:32) 

То есть, кухня вентилируется (по замыслу) через НИЖНЮЮ зону двери ближайшего санузла. Верно?
Сейчас увидим ответ, что в кухне есть 
свой вентканал  

А в свете более поздних ответов мне 
совсем не понятен ответ ранее
Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 15:13) 

К счастью в сан.узлах есть возможность подшить потолок.
Поэтому сквозняк через щели под дверью исключаем.
Так как же, всё-таки, предусматривается?
 
 
 
 
 
  Что за люди, все клещами приходится вытаскивать....
Можно ж было по простому все расписать:
Приток + 120 м3/ч
Вытяжка:
Кухня - ххх м3/ч (60 ?)
С/у - ууу  м3/ч  (50 ?)
Гардероб - zzz м3/ч. (10 ?)
 
 
 
  Skaramush
  6.2.2017, 11:14
  
 
  Зато "крутые апартаменты с дизайном на первом месте"...
 
 
 
 
  Цитата(Narsilion01 @ 6.2.2017, 10:10) 

Либо через прорези в дверях, либо через щели между дверью и дверной коробкой.
120м3 не будут создавать даже малейшего шума или сквозняка.
Я так понимаю, что 120 м3/ч для 
одного/каждого с/у в постоянно режиме
 
 
 
 
  Skaramush
  6.2.2017, 13:48
  
 
  Ну, раз в начале темы пошла речь о рекуперации, такое напрашивается явно.
 
 
 
  Narsilion01
  6.2.2017, 13:54
  
 
  Итак, вот воздушный баланс по одному апартаменту.
Приток:
  спальня-1\70м3
  спальная-2\70м3
  спальная-3\70м3
  Столовая\75м3
  гостиная\120м3
  медиа-комната\60м3
Вытяжка:
  сан.узел-1\120м3
  сан.узел-2\50м3
  сан.узел-3\50м3
  гардероб\65м3
  кухня-1\90м3
  кухня-2\90м3
Воздух удаляется 24\7 через сан.узлы, по плану через щели между дверью и дверной коробкой.
Что касаемо сообщения про подшитый потолок в сан.узле и щель под дверью, то сообщение получилось бессмысленным, написал видимо в попыхах, тут Вы меня поймали.
Но смысл темы был в том, чтобы посадить весь воздухообмен на рекуперацию и то как это осуществить и как быть с пунктом не разрешающим устанавливать в одном помещении вытяжку с приточкой для жилых зданий, учитывая что все дело будет стоять на кровле.
 
 
 
 
  Цитата(Narsilion01 @ 6.2.2017, 13:54) 

Но смысл темы был в том, чтобы посадить весь воздухообмен на рекуперацию и то как это осуществить и как быть с пунктом не разрешающим устанавливать в одном помещении вытяжку с приточкой для жилых зданий, учитывая что все дело будет стоять на кровле.
По размещению на кровле ответы давно уже Вам дали - Вы их не понимаете?
Цитата(sneider @ 2.2.2017, 10:55) 

Размещайте приточную и вытяжную часть на кровле с соблюдением 7.3.2 СП60
Цитата(Wiz @ 2.2.2017, 10:16) 

Знач никаких ПВУ при вытяжке из сортиров....Только П и В с промежуточным теплоносителем, если у ж так охота делать рекуперацию.
Но все Ваши собеседники пытаются подвести Вас к пониманию, что Ваше решение по организации воздухообмена - неправильное
Цитата(Narsilion01 @ 30.1.2017, 17:40) 

... для вентиляции номера используется ПВУ с рекуператором. Но ведь будут же и сан.узлы, откуда будет удаляться тот же  туалетный воздух и воздух из кухонь.
тем более, что там 
Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 11:16) 

... элитные апартаменты...,
Советую посмотреть ABOK СТАНДАРТ-1-2004 - в табл. 3 есть рекомендации для с/у гостиничных номеров. Обратите внимание на рекомендуемый воздухообмен в с/у в режиме использования и без использования. Собственно, об этом Вам уже тоже писАли
Цитата(kdu @ 2.2.2017, 11:01) 

Автору: нормы нормами, но в первую очередь нужно руководствоваться здравым смыслом. Насчёт всаса и выхлопа на крыше расположенных рядом - как правило при таком решении будет обеспечен туалетный запах в обслуживаемых помещениях (даже если сделать всё формально по нормам). Если места на крыше край как мало, тогда нужно всас и выхлоп существенно разнести по высоте (метра на 2) + внимательно изучить розу ветров в данной местности! Иначе будет, то о чём писалось выше 100%! Вам будут вспоминать недобрыми словами все работники и жильцы всю оставшуюся! По рекуператорам - и гликолевый, и пластинчатый рекуп-ы исключают смешивание П и В потоков. Вот только не пойму за каким ... Вы так вцепились в эти туалетные вытяжки?! Кубов там кот наплакал. Что там существенно можно с них поиметь кроме геморроя? Почему нельзя сделать традиционное решение: П и В для жилых помещений в свои системы с рекуперацией, а туалетные В совершенно отдельными ветками и системами (?)
  
 
 
  Narsilion01
  7.2.2017, 11:05
  
 
  Я ценю Ваши старания, чтобы донести до незнакомого человека как сделать лучше, спасибо Вам за это.
Значит резюмирую ещё раз всё выше сказанное:
Моя проблема легко решается рекуператором с промежуточным теплоносителем и разносом мест забора и выброса на кровле на расстояние 8 метров согласно СП.
Хорошо что решение все таки сформировалось!
А вот по поводу того, что воздухообмен устроен неправильно, я не совсем понимаю критики. Ведь даже в МГСН написано, что воздух в номерах рекомендуется удалять через сан.узлы.
Неужели этот документ тоже писали недальновидные товарищи, либо я чего-то не понимаю?