Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция бассейна с холодной крышей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Гость_Роман
Ситуация следующая. Здание бассейна с крышей из листового железа, без утеплителя.
Заказчик хочет создать под потолком "сквозняк". Установить с одной стороны осевые вентиляторы на приток, с другой соответственно на вытяжку. Сейчас (на улице -1С) потолок плачет. Будет ли эффект от данного сквозняка или точка росы опуститься на стены? и какую кратность заложить?
MMM
Считать однако надо, но готов поспорить что при температуре в бассене +30 и на улице -30 заплачет-зарыдает ваш потолок горькими слезами. да так что никакой сквозняк не поможет
Igor Barishpolets
Есть варианты:
1. Все же утеплить!
2. Убрать крышу вообще!
3. Создать точку росы выше кровли (т.е. нагреть кровлю)!
jjj
Потолок не потечет, но чуть ниже сквозняка образуется туман и стены в этой области потекут. Особенно при низких температурах н.в.
инж323
Бассейн сезонный видимо? Крыша что б дождь и листва не падала?
Сэм Бруклин
Цитата(Гость_Роман @ Jan 16 2007, 19:59 )
Ситуация следующая. Здание бассейна с крышей из листового железа, без утеплителя.
Заказчик хочет создать под потолком "сквозняк". Установить с одной стороны осевые вентиляторы на приток, с другой соответственно на вытяжку. Сейчас (на улице -1С) потолок плачет. Будет ли эффект от данного сквозняка или точка росы опуститься на стены? и какую кратность заложить?

Как это точка росы "опустится" на стену??? Сползет с крыши что ли?))

Исключить всякое потение и плакание можно хорошо нагретыми направленными в потолок струями воздуха. Расчитать несложно. Хотя это мероприятие достаточно хлопотно при стеклянном потолке, не говоря уже о металле. Все ж таки рекомендую утеплить кровлю, тем более, что если бы было стекло- то это еще оправдано, когда видно звезды, а металл- беспонтово.
Гость_Роман
ВСЯ проблема в том что заказчик слышать не хочет ни о каких утеплениях, не о нагревателях.Пришел один спец и заявил что если установить вентиляторы ВО "у них большое давление" можно будет продуть туман.
имхо бредовая затея.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.