Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматизация котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Qwerty88
Предстоит автоматизировать старый газовый котел. Нужно сделать управление розжигом (контроль герметичности перед запуском, запуск котла), регулирование температуры путем регулирования расхода газа клапаном, и регулирование воздуха и разряжения в топке. В технологии я разобрался, там все понятно, но вот вопрос в следующем:
Будем получать разрешение на пробный пуск для наладки а потом для запуска котла в экслуатацию. Газовщики как раз будут внимательно проверять именно работу и управление газовой частью котла. Собираюсь реализовывать управление системой на PLC (не важно каком). Пожарным нужны будут какие-нибудь сертификаты или разрешения для применения контроллера? (Щиты автоматизации у меня имеют сертификат таможенного союза)? Или любой контроллер можно использовать для этих целей и главное чтобы он использовал верный алгоритм проверки герметичности и прочего?
Смит
Цитата(Qwerty88 @ 2.2.2017, 8:24) *
Газовщики как раз будут внимательно проверять именно работу и управление газовой частью котла.

Без официального проекта всё это делаете?
Qwerty88
Цитата(Смит @ 2.2.2017, 9:16) *
Без официального проекта всё это делаете?

Есть официальный проект только по "железу". Есть еще проект на который не делали экспертизу там это реализовывалось на контроллерах серии ПЛК от Овена. Сейчас как раз хотим разработать совй проект по автмоатизации и отдать его в экспертизу...
Qwerty88
Получается что никто не в курсе?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.