Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплый пол
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
daylet
Доброго дня! Давно не был на форуме)

Есть жилой дом - система отопления к тепловым сетям выполнено по независимой схеме, через пластинчатые теплообменники. Теплоносителем для системы отопления жилого дома является горячая вода с параметрами 85-65°C.

В доме имеется детской центр, в групповых предусмотрен теплый пол
Теплоснабжение теплого пола предусмотрено отдельной системой, из теплового пункта. На этаже предусмотрен шкаф управления "VALTEC"

Вопрос: А какой график теплоносителя теплого пола? (55-35°C ??? и почему)
Есть ли к схеме какие нибудь дополнения

shadow
Температура теплоносителя подаваемого в "теплый пол" это расчетная цифра, обычно в пределах 35-40С. Температура пола принимается согласно требований СП 118.13330.2012 и СанПиН 2.4.1.2660-10 в пределах 23С.
elessar
Цитата(daylet @ 17.2.2017, 6:51) *
Вопрос: А какой график теплоносителя теплого пола? (55-35°C ??? и почему)
Есть ли к схеме какие нибудь дополнения


Температура теплого пола - величина расчетная. Вам необходимо поддерживать необходимую температуру на поверхности пола и для этого надо учитывать конструкцию пола - вот от этих критериев и зависит график теплоносителя.
испытатель
55/35 какой-то кривой для нормальной работы. Мы предварительно берем 50/40 и регулируем по температуре поверхности - 27-29 гр С., меняя Т1.1. Не жмотьтесь на насос. Для указанного Вами графика насос будет маловат.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.