Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор насоса между котлом и гидравлической стрелкой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Анастасия0579
Доброе утро, дорогие форумчане! Возник такой вопрос, как подобрать насос между котлом и гидрострелкой(точнее что-то похожее на гидрострелку) в данной схеме? (см. на рисунке) Гидрострелка самодельная, полипропиленовая, d=63. Как посчитать производительность и напор насоса? Насосы после гидрострелки все известны.
Анастасия0579
Производительность я так поняла будет равна 2,58, исходя из мощности котла 60 кВт и разницы температур подачи и обратки dt=20.
Прочитала, что расход насоса в котловом контуре до гидрострелки должен быть на 10% больше суммарного расхода всех насосов контуров..как так? тогда расход получится намного больше чем я уже получила 2,58.
А что насчет напора?
Ernestas
Цитата(Анастасия0579 @ 21.2.2017, 9:30) *
Гидрострелка самодельная, полипропиленовая, d=63. Как посчитать производительность и напор насоса?

Какого диаметра подводящие к гидрострелке трубы?
Смит
Цитата(Анастасия0579 @ 21.2.2017, 9:08) *
суммарного расхода всех насосов контуров

Там можно будет делать балансировку?
Анастасия0579
Цитата(Ernestas @ 21.2.2017, 9:49) *
Какого диаметра подводящие к гидрострелке трубы?

D 40.
спасибо за отзыв)

Цитата(Смит @ 21.2.2017, 9:50) *
Там можно будет делать балансировку?

Да, можно.
спасибо за отзыв)

Смит
Цитата(Анастасия0579 @ 21.2.2017, 10:24) *
Да, можно.

Тогда можно отталкиваться от "расчётной" величины расхода воды через котёл.
Ernestas
Цитата(Анастасия0579 @ 21.2.2017, 11:24) *
D 40.

Железные или полипропилен?
Анастасия0579
Цитата(Ernestas @ 21.2.2017, 11:31) *
Железные или полипропилен?

Полипропилен.

Цитата(Смит @ 21.2.2017, 10:27) *
Тогда можно отталкиваться от "расчётной" величины расхода воды через котёл.

Спасибо!
Ernestas
Плохо , что полипропилен. Потери на подводке большие.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Металлическая труба Дс 40 была бы самое то.
"Гидрострелка самодельная, полипропиленовая, d=63." -конечно, никакой гидрострелкой она не будет. Там скорости теплоносителя должны быть близкие 0,1-0,15 м/сек.
Котельные, как правило, подбираю на разницу температур в 15С.
Смит
Цитата(Ernestas @ 21.2.2017, 12:04) *
Котельные, как правило, подбираю на разницу температур в 15С.

А что не на 10 ? rolleyes.gif
Wiz
Цитата
"Гидрострелка самодельная, полипропиленовая, d=63." -конечно, никакой гидрострелкой она не будет. Там скорости теплоносителя должны быть близкие 0,1-0,15 м/сек.

Судя по прилагаемому фото там вообще кружок очумелые ручки - проектируем как кажется...
Смит
Цитата(Анастасия0579 @ 21.2.2017, 9:08) *
А что насчет напора?

Нужно сложить потери напора в котле, по длине, в местных сопротивлениях.

Даже косого фильтра не будет?
Анастасия0579
Цитата(Смит @ 21.2.2017, 12:46) *
Нужно сложить потери напора в котле, по длине, в местных сопротивлениях.

Даже косого фильтра не будет?

Фильтр, конечно, будет, точнее есть. (грязевик 1 1/4").
Суть в том ,что у заказчика уже все это сделано, установлен насос перед гидрострелкой UPS 32-80.Температура подачи от котла 70С , а после гидрострелки температура уже 65С.
Заказчик не хочет терять 5 градусов, поэтому хотел подобрать другой насос между котлом и гидрострелкой.
Думаем, что лучшего ничего не подобрать и нужно оставлять 32-80.
lovial
Цитата(Анастасия0579 @ 21.2.2017, 14:32) *
Фильтр, конечно, будет, точнее есть. (грязевик 1 1/4").
Суть в том ,что у заказчика уже все это сделано, установлен насос перед гидрострелкой UPS 32-80.Температура подачи от котла 70С , а после гидрострелки температура уже 65С.
Заказчик не хочет терять 5 градусов, поэтому хотел подобрать другой насос между котлом и гидрострелкой.
Думаем, что лучшего ничего не подобрать и нужно оставлять 32-80.

На гидрострелке ничего по температуре потерять не получится, обычно "теряется" градусов 10-15, так что Ваши 5 градусов - это очень неплохой показатель... Думаю, что является следствием отсутствия перегородки в верхней части т.н. "гидрострелки"... smile.gif
Гризли
Какой насос - тут для начала неплохо было бы почитать инструкцию к котлу, чего требует производитель котла. А потом подбирать.

"Потери" температуры в гидрострелки будут всегда - это её особенность. 5 градусов - смотря для какого режима. Может и нормально, может и не нормально. А вот потерь не будет совсем, если в середине гидрострелки вварить разделительную перегородку.
Смит
Цитата(Анастасия0579 @ 21.2.2017, 14:32) *
Температура подачи от котла 70С , а после гидрострелки температура уже 65С.

Пусть "зажимают" ветви нагрузок.
Ernestas
Цитата(Смит @ 21.2.2017, 17:25) *
Пусть "зажимают" ветви нагрузок.

Зачем делать танцы с бубном вокруг ушербной конструкции?
Не хотят терять - раздельные колектора на обратку и подачу. ИМХО

Цитата(Анастасия0579 @ 21.2.2017, 14:32) *
Температура подачи от котла 70С , а после гидрострелки температура уже 65С.
Заказчик не хочет терять 5 градусов, поэтому хотел подобрать другой насос между котлом и гидрострелкой.

Прежде чем, что-то предлагать нужно убедится, что ситуация такова как Вы её описываете.
Там 7-мь! насосов на ветках подачи. Где падение на 5С? Везде? Сами видели? Или с чьих-то слов?

"Заказчик не хочет терять 5 градусов" -это вообще "песня" которую можно долго обсуждать ...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.