  Уважаемые! У меня следующий вопрос: в независимой схеме отопления подбор насоса по напору осуществляется только исходя из линейных потерь и местных сопротивлений, но играет ли роль высота системы отопления? Допустим у меня двухтрубный стояк высотой 30 метров. Неужели эту высоту не нужно никак учитывать?
 
 
 
  Baratrum
  21.2.2017, 11:15
  
 
  В общем суммарные потери давления системы 3кПа через самый последний прибор + потери в теплообменнике 49кПа, расход 0,3 м3/ч, высота системы 21 метр. Получается, что самый простой UPS 25-40 справится с задачей?
 
 
 
  Composter
  21.2.2017, 11:22
  
 
  для системы отопления не учитывается статическое давление.
статическое давление учитывается в подпитке. если статическое давление больше чем давление в обратке, тогда ставится насос с учетом обратки и статического давления в отоплении.
3 кПа это очень мало
 
 
 
  Baratrum
  21.2.2017, 11:26
  
 
  Система небольшая (на ней сидит всего 4 прибора). Поэтому и 3кПа.
 
 
 
 
  Цитата
высота системы 21 метр.
Цитата
расход 0,3 м3/ч
У вас что дом из одного стояка состоит ?
 
 
 
 
  Baratrum
  21.2.2017, 11:29
  
 
  Цитата(Wiz @ 21.2.2017, 15:27) 

У вас что дом из одного стояка состоит ?
это колокольня
 
 
 
 
  Composter
  21.2.2017, 11:31
  
 
  ну тогда подбирайте насос на 52 кПа + потери на обвязке ТО + запас 3 метра и на требуемый расход
 
 
 
  Baratrum
  21.2.2017, 11:35
  
 
  Тогда еще такой вопрос. Какое давление нужно нагнать в систему? Высота 21 м, плюс запас метров 5. Где-то 2,5 атм?
 
 
 
 
  Цитата(Composter @ 21.2.2017, 11:22) 

3 кПа это очень мало
Может быть, там трубы Dу20 ?
 
 
 
 
  Baratrum
  21.2.2017, 11:43
  
 
  Цитата(Смит @ 21.2.2017, 15:40) 

Может быть, там трубы Dу20 ?
Ду15
 
 
 
 
  HeatServ
  21.2.2017, 15:36
  
 
  При такой высоте и ЕЦ можно обойтись, если сильно лапшу вроде  Ду15 не городить.
 
 
 
  HeatServ
  21.2.2017, 21:33
  
 
  Цитата(Амиго @ 21.2.2017, 15:38) 

не. теплообменник ж.
Смотря где установлен и смотря что за теплообменник, но теоретически возможно.
 
 
 
 
 
  Цитата(Baratrum @ 21.2.2017, 10:15) 

потери в теплообменнике 49кПа,
Слишком большие потери в теплообменнике. Допускается до 20 кПа
 
 
 
 
 
  Цитата(jota @ 22.2.2017, 3:46) 

Слишком большие потери в теплообменнике. Допускается до 20 кПа
4.9 кПа, знак забыл поставить
 
 
 
   