watos
Доброго времени суток!

Являюсь новичком в системах вентиляции и кондиционирования, однако данной тематикой интересуюсь, как-то так повелось smile.gif

Есть вопрос к профессионалам по системам вентиляции.

1. Решил установить на балконе систему вентиляции воздуха, знаете, чтобы можно было посидеть и покурить, не открывая окон на балконе, на улице шумно да и он быстро покрывается пылью с улицы. Сделали два отверстия , одно для притока другое для вытяжки воздуха, диаметр каждого - 125 мм.

2. На вытяжку поставил вентилятор достаточно мощный Вентс ВК 125 с регулировкой оборотов ( мощности) отдельным регулятором. При это пришлось немного помудрить с воздуховодом на вытяжку, чтобы он вышел в просверленное отверстие. Фото прилагаю. Обороты всегда на максимуме.

3. На вход поставил фильтр от той же компании и дополнительный вентилятор на приточку.

4. Дело в том, что даже без этого фильтра и дополнительного вентилятора по показаниям анемометра на входе воздушного потока с улицы, вытяжной вентилятор, рассчитанный на 350 кубических метров дает около 250 кубических метров в час, что соответствует сопротивлению трассы в более чем в 150 Паскалей, исходя из его диаграммы (скрин диаграммы приложил)

Вопросы:

1) Откуда такое сопротивление у максимум 3 метров пластикового воздуховода с тремя поворотами на 90 градусов?
Судя по графикам сопротивлений на сайте vents.ua ( вот они: http://vents.ua/doc/36/) для 125-го воздуховода при требуемом объеме перекачиваемого воздуха 300 м. куб в час потеря давление на 1 метре воздуховода составляет около 10 Па, на повороте в 90 градусов также около 10 Па.
Итого получаем 60 Па на трех метрах трассы и трех поворотах.

2. Какое реальное значение сопротивления воздуховодов и поворотов такого диаметра при объеме 300 м.куб в час?

Прошу помочь с теорией.

Заранее большое спасибо!

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Skaramush
Природа не терпит пустоты. На место удаляемого воздуха входит наружный. Должен входить. И входит.
Откуда? Через отверстие какого размера?

...Попробуйте запустить вытяжной вентилятор при открытом окне балкона и измерить расход.
watos
Приток и вытяжка по 125 мм - одинаковые.
Wiz
Еще есть сопротивление входа и сопротивление выхода из сети.
сопротивление входа будет равно половине динамического давления при скорости во входном сечении, а сопротивление выхода будет равно полному динамическому давлению при скорости в выходном сечении.
+ еще сопротивление входа на балкон через отверстие.
watos
Цитата(Wiz @ 21.2.2017, 22:26) *
Еще есть сопротивление входа и сопротивление выхода из сети.
сопротивление входа будет равно половине динамического давления при скорости во входном сечении, а сопротивление выхода будет равно полному динамическому давлению при скорости в выходном сечении.
+ еще сопротивление входа на балкон через отверстие.



Так и какие это сопротивления? Какие величины при требуемой скорости 7 м\с ? Неужели такие большие?

Вы согласны со мной, что потеря давления в 150 Па при такой конфигурации это слишком много исходя из табличных данных?
Или я чего-то не понимаю?

Спасибо!
Skaramush
Кхм... Сейчас будет ожидаемый вопрос "а что такое динамическое давление"...

Если расход определён верно, динамическое давление в сечении 125 мм будет порядка 19 Па.

И откройте окно при следующем замере.
watos
Цитата(Skaramush @ 21.2.2017, 22:45) *
И откройте окно при следующем замере.



Сделал , при этом надел трубу 30 см на вытяжной вентилятор, чтобы не измерять в непосредственной близости от него:

1. С открытыми окнами анемометр около вытяжного вентилятора показал максимум 7.8 м\с
2. С закрытыми окнами около вытяжного вентилятора максимум 7.1 м\с
3. С закрытыми окнами около входного отверстия среднее значение составило около 5 м\с

Вот такие результаты, как видим открытые и закрытые окна влияют на показания но не более 10%.

Но почему поток входящего воздуха значительно меньше, чем значения , полученные при замерах около вытяжного вентилятора ?

Спасибо.
Skaramush
1. С чего Вы взяли, что помещение в остальном герметично?
2. Основное. Откуда уверенность, что при замерах получили точные значения? Судя по описанию, ошибок наделано, начиная от основной, предостаточно.
watos
Какую "основную" ошибку вы имеете ввиду? Каких ошибок "наделано предостаточно"?
Вы просили сделать замеры с открытыми окнами, я сделал и привел вам достаточно подробные данные. Каких сведений вам не хватает для развернутого ответа?


Я прошу вас помочь в решении проблемы определения сопротивления воздуховода при диаметре 125 мм, длине 3 метрах, 2-х отверстиях - входном и выходном по 125 мм при требуемом объеме перекачиваемого воздуха 300 м куб. в час.

Я написал подробный вопрос, приложил фотографии, диаграмму, чтобы вы лучше понимали суть проблемы. Повторяю, не являюсь профессионалом в области вентиляции, поэтому буду признателен подробному ответу.

Так какое будет сопротивление данной сети при требуемом воздухообмене 300 м. куб. в час ?






Да.

Там еще три поворота на 90 градусов.
Skaramush
1. Анемометром не проводят замеры у всасывающего отверстия. Форма факела на всасывании, знаете ли... Точнее - не знаете. Замер не достоверен.
2. Откуда взяли, что сопротивление таково, как называете? Замер не проводился, рассуждения не достоверны.
3. Вентилятор выдаёт каталожную характеристику только на стенде. Далее много факторов влияют на производительность.

Достаточно?

Ну и

4. Хотите определить сопротивление? Нет проблем. Микроманометр, трубка + верная методика измерений.
watos
Я прекрасно понимаю, что анемометром не проводят измерения около всасывающего отверстия, но другой возможности измерить скорость нет, так как выходное отверстия за пределами балкона не досягаемо. Потому измерил на расстоянии 30 см от входа, хотя нужно конечно при таком сечении около метра.

Также измерял скорость на всасе, присоединяя к нему трубу более метра длиной, получал около 5 м\с, что соответствует воздухообмену менее 250 кубов в час, что соответствует слишком высокому НА МОЙ ВЗГЛЯД сопротивлению сети. По поводу замера сопротивления, имею ввиду именно теоретический расчет.

Ну должно получаться одно сопротивление по номограммам , а получается другое. Почему, по вашему мнению, это происходит? И какое теоретическое значение сопротивление данной системы?

Можно конечно грешить на анемометр китайский и то, что друзья наши из Украины предоставляют ложные диаграммы.. Можно ли?

Спасибо.