dima5041
Доброго времени суток. rolleyes.gif Гидрофильтр Ятаган Safe Fire 1.0 периодически показывает перелив + сажа и вода поднимаются до самого вентилятора (один вентилятор уже вышел из строя по этой причине) . На данный момент установлен вентилятор 600 м3/ч канального типа. В чем может быть причина ? Тех поддержка ничего внятного сказать не может. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif Заранее благодарен!
baron.od
или что то поломалось, или разряжение воздуха не дает стечь водичке
VDI
При эксплуатации гидрофильтров Ятаган постоянно сталкиваемся с подобными проблемами.
Обычно переделываем автоматику.
На залив ставим просто поплавок
Таратыркин
20.11.2019 проведены аэродинамические испытания Гидрофильтра Ятаган «Hydro 2,0». Фактический расход воздуха L= 1 400 м3/ч, максимальный расход Гидрофильтр Ятаган «Hydro 2,0» L= 1 800 м3/ч. Согласно техническим данным перепад давления на фильтре не должен превышать 400 Па, фактический перепад давления 700 Па.

Скорость движения воздуха в патрубке Газоконвертора «Ятаган HYDRO»
«HYDRO 1.0» - V= 7,96 м/с, «HYDRO 2.0» - V= 10,2 м/с, «HYDRO 3.0» - V= 9,62 м/с, «HYDRO 4.0» - V= 7,96 м/с, «HYDRO 5.0» - V= 7,86 м/с, «HYDRO 6.0» - V= 7,64 м/с
«HYDRO 7.0» - V= 7,11 м/с


Когда вызывают на экспертизу Газоконверторов, по жалобам заказчика. Практически всегда существуют два превышения. Первое сопротивление Газоконверторов по факту больше 600 Па. Второе скорость воздуха в патрубке больше 6 м/с, что приводит к выносу оборотной воды в воздуховод.


Возможно, имеет смысл рассчитывать производительность исходя из скорости в патрубке 6 м/с, не допускать превышение перепада давления на фильтре более 400 Па.

Замечания для проектировщиков.