Цитата
5.1.19 В защищаемых помещениях должны быть предусмотрены меры по удалению ОТВ, пролитого при испытании или срабатывании установки пожаротушения.
Я считаю, что проектировщик должен проанализировать строительные чертежи, "проиграть" ситуацию и принять соответствующее решение.
Например, на верхних этажах, включая первый, предусматривать, как правило, что-либо для водоотвода не следует: вода будет стекать с вышележащего на нижележащий, а с первого - на улицу через двери. Но если имеются "ловушки" типа лифтовых шахт и т.п., то надо.
Так же проанализировать подземные этажи.