Disarming
Знающие люди , подскажите пожалуйста на какой температурный график рассчитывать пластинчастый теплообменник гвс по теплоносителю из системы отопления ?
Например в системе отопления график 80/60. Правильно ли будет считать теплообменник вход 70 / выход 30 ? Нагрузка на ГВС 800кВт. 60/5*С
испытатель
Правильно, только еще сопротивление по контуру сети - эквивалентное летнему режиму. Мы задаемся 10 кПа
awlan
Цитата(Disarming @ 26.4.2017, 4:38) *
Знающие люди , подскажите пожалуйста на какой температурный график рассчитывать пластинчастый теплообменник гвс по теплоносителю из системы отопления ?
Например в системе отопления график 80/60. Правильно ли будет считать теплообменник вход 70 / выход 30 ? Нагрузка на ГВС 800кВт. 60/5*С

Неправильно.
От СО ничего подключать нельзя. У Вас получается три элемента системы 1-й Теплоисточник(какой? Вы не указали), 2-й СО и 3-й ГВС. Каждая со своими расчетными(и рабочими) параметрами, поэтому СО и ГВС надо подключать отдельно(независимо) друг от друга. Каждая со своей регулировкой(автоматикой).
ceril
По СанПиН 2.1.4.1074-01 60 градусов у крана у потребителя, т.е желательно брать хотя бы 62 град, но и на входе в теплообменник 5 град не будет, (с учетом циркуляции, или летом 15 град) то стандартное решение 2х60% и температура на выходе 62-67 град. потери тепла при номинальном циркуляционном расходе 10% (расчитывается по СНиП) насос на циркуляции должен работать на расходах 30% от ГВС для нормальной работы теплообменника при отсутствии водоразбоа, хорошо подходит ТР 32-120/4 , насос большой (50 кг, 44 см) но работает на всех режимах
ceril
На конденсационные котлы надо брать (для увеличения инерции и сглаживания колебаний температуры) емкостные подогреватели ГВС (у конденсационных котлов малый объем воды), гидравлический разделитель и. т. д.
испытатель
Каша какая-то. Даже в голову не берите эти "рассуждалки". Удачи.
Disarming
Спасимо всем за подсказки , есть над чем порассуждать . Гвс в схеме не приоритетное , почти никто не пользуется ...
Disarming
Еще вопрос , есть ли нормы или как правильно подобрать температуру на выходе из теплообменника для ГВС по греющему контуру ?
Например вход теплоносителя 70* выход 50* или вход 70* выход 30* . Понятно что от этой температуры зависит расход , чем РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ по этому параметру .?