nikomorozov
6.5.2017, 10:15
Доброе утро!
Кто поможет разобраться в следующем.
Имеется: частотный преобразователь FC51 danfoss,датчик давления 4-20 мА,насос циркуляционный Wilo.
Необходимо:поддержание переменного давления и расхода в системе. Система водоснабжения открытая,но при технологии могут все задвижки закрываться ,и соответственно насос должен остановиться. На данный момент времени, в системе поддерживается постоянный расход и давление.
Подскажите ,какие Настройки поменять ,чтобы при закрытых задвижках насос отключалсяпо ДД.
Спасибо
mr_Frodo64
6.5.2017, 15:46
Поставить концевик на задвижку и забить на давление
nikomorozov
10.5.2017, 22:07
То есть,мне необходимо будет установить контроллер и/или залить программу через мст 10?!
А можно без плк?
mr_Frodo64
11.5.2017, 16:56
Если Вы внимательно ознакомились с инструкцией и просмотрели вышеуказанные ссылку, то должны были понять, что Вам предлагают задействовать внутренние программируемые блоки, которые будут обрабатывать сигналы и приводить к нужному результату безо всяких внешних ПЛК. Применяемый способ: через панель управления или МСТ зависит от ваших возможностей. Но через МСТ наглядней и проще.
Скачайте с сайта Овена руководство по программированию ПЧВ. Там есть пример настройки поддержания давления со спящим режимом
nikomorozov
30.5.2017, 10:05
Спасибо за помощь, но лучше для насосов Aqua
По самые по...
30.5.2017, 10:22
Ясен пень! Аква - это понты, ФС-51- это от нищебродства! Купите Адвансед М420 за вдвое меньшие деньги, спящий режим присутствует.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.