Цитата(nagger @ 14.7.2017, 12:55)

Чтобы "первую категорию" обеспечить при наличии апт и непропуска счетчиком расхода с учетом пожара.
СП30.13330.2016
7.2.9 Запорное устройство на обводной линии счетчиков воды следует
оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных
кранов,
или от устройств (систем) противопожарной автоматики. При
недостаточном для пожаротушения давлении воды в водопроводной сети здания
или сооружения должно обеспечиваться открытие запорного устройства на
обводной линии одновременно с пуском противопожарных насосов.
В сетях горячего водопровода устройство обводных линий у счетчиков воды
не требуется.
На противопожарных водопроводах счетчики воды не устанавливают.При двух вводах водопровода и установке счетчиков воды на каждом вводе,
обводные линии на счетчиках воды не предусматриваются.
Чертёж, выложенный топикстартером, взят из альбома ПП 16-19. В том же альбоме на схемах 11 и 12 показано, что спринклерная установка подключается к вводам горводопровода до водомерного узла без обводной линии. Собственно говоря, так всегда и делалось.
Четвёртая фраза пункта 7.2.9 ,можно предположить, такое решение подтверждает. Тогда
первая фраза должна относится к ВПВ и к системам АПТ, установленным после водомерного узла при наличии обводной линии.