Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Способы коммутации индукционной нагрузки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2
alsz
Коллеги, подскажите какое используете оборудование для коммутации индукционной нагрузки через реле (номинал контактов 16А).
Варианты ставить твердотельное реле или мощный пускатель не рассматриваются.
Чем уменьшаете пусковой ток?
tiptop
Цитата(alsz @ 19.7.2017, 17:42) *
Чем уменьшаете пусковой ток?

А зачем его уменьшать?
При замыкании контактов сила тока будет нарастать от нуля, и "самое большее" - по синусоиде.
Или нагрузка - электродвигатель?
alsz
Цитата(tiptop @ 19.7.2017, 22:07) *
А зачем его уменьшать?
При замыкании контактов сила тока будет нарастать от нуля, и "самое большее" - по синусоиде.
Или нагрузка - электродвигатель?


Нагрузка трансформаторы для светодиодных ламп. Ток коммутации большой и контакты реле привариваются.
cauto
Цитата(alsz @ 19.7.2017, 19:20) *
Нагрузка трансформаторы
Вы про категории применения оборудования что-нибудь слышали?
alsz
Цитата(cauto @ 19.7.2017, 23:42) *
Вы про категории применения оборудования что-нибудь слышали?


Разумеется, только не категория применения, а категория нагрузок.
cauto
Цитата(alsz @ 19.7.2017, 20:47) *
Разумеется, только не категория применения, а категория нагрузок.
ГОСТ с вами не согласен, но я спорить не буду. rolleyes.gif И какая же категория для трансформаторов?
Blade runner
Цитата(alsz @ 19.7.2017, 17:20) *
Нагрузка трансформаторы для светодиодных ламп. Ток коммутации большой и контакты реле привариваются.

у Омрона есть спец реле с большим перегрузочным током для коммутации ламп.
OlegM
Цитата(alsz @ 19.7.2017, 19:20) *
Нагрузка трансформаторы для светодиодных ламп. Ток коммутации большой и контакты реле привариваются.

Вы, наверное, трансформаторами называете импульсные блоки питания. Так в них нет ни грамма индуктивности.
Аспект
Напрасно вы против пускателей. Контактор модульный КМ20-20 230В, 20А . Uкат=230В, 50 Гц. Монтируется на DIN рейку, имеет дугогасительные устройства, предупреждающие "приваривание" контактов. Посмотрите его габариты. Такого уровня пускатели есть у многих производителейНажмите для просмотра прикрепленного файла
Blade runner
Там не то что бы дуга, а большой пусковой ток, контакты при этом привариваются. Нагрузка по типу конденсатора.
alsz
Цитата(Аспект @ 20.7.2017, 2:41) *
Напрасно вы против пускателей. Контактор модульный КМ20-20 230В, 20А . Uкат=230В, 50 Гц. Монтируется на DIN рейку, имеет дугогасительные устройства, предупреждающие "приваривание" контактов. Посмотрите его габариты. Такого уровня пускатели есть у многих производителейНажмите для просмотра прикрепленного файла


Есть нарекания к его работе.
Как вариант использовать пускатели с материалом контактов AgSnO2.
На 24В постоянки какие есть ходовые решения?

Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 1:21) *
у Омрона есть спец реле с большим перегрузочным током для коммутации ламп.

Артикул подскажите
Blade runner
реле G5RL-HR
Inrush peak currents up to 100 A
kulagin
Цитата(alsz @ 19.7.2017, 17:42) *
Коллеги, подскажите какое используете оборудование для коммутации индукционной нагрузки через реле (номинал контактов 16А).
Варианты ставить твердотельное реле или мощный пускатель не рассматриваются.
Чем уменьшаете пусковой ток?


Миниконтакторы, типа этих: Миниконтакторы Finder

Ну и ликбез по категории применения/нагрузки, на всякий случай: Категория нагрзки/применения. Что это такое.
tiptop
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 7:55) *
Inrush peak currents up to 100 A

Написать-то такое можно, конечно... rolleyes.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
alsz
Цитата(tiptop @ 20.7.2017, 14:48) *
Написать-то такое можно, конечно... rolleyes.gif


Опыт был?
Blade runner
Особо заявлено и подчеркнуто применение реле как раз для таких условий, категория АС-5а.
Модульный контактор км20-20 , АС-1, АС-7. на АС-3 ставить такие не стоит (нет дугогашения)
.............
Пусковой ток с холодного старта у электронных бп часто очень не маленький . хотя и короткий. сильно напоминает контактную сварку. Так что вопрос не так прост . как может показаться.
https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5rl.pdf
Kotlovoy
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 11:23) *
Пусковой ток с холодного старта у электронных бп часто очень не маленький . хотя и короткий. сильно напоминает контактную сварку. Так что вопрос не так прост . как может показаться.
https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5rl.pdf

Зато и никакого дугогашения для них не требуется.
Определились бы для начала, что там у ТС за "трансформаторы". Явно там нагрузке никакая не "индукционная", а самая что ни на есть ёмкостная. Трудно мне представить настоящий железный трансформатор для светодиодных ламп. Я таких не встречал.
В нормальных импульсных БП стоят и ограничители зарядного тока, либо термисторы, либо просто резисторы. И никаких сотен ампер там нет. Ну а если всё китаёзное, то и нет смысла заморачиваться - ставим тот же Омрон с заявленными 16 амперами. А то какой-то к сохе мотор получается.
Ну а если хочется на совесть наколхозить - поставить самому термистор извне.
cauto
Цитата(Kotlovoy @ 20.7.2017, 12:01) *
Определились бы для начала, что там у ТС за "трансформаторы".
Так ТС не говорит, трансформаторы и всё тут rolleyes.gif
Цитата(alsz @ 19.7.2017, 19:20) *
Нагрузка трансформаторы для светодиодных ламп. Ток коммутации большой и контакты реле привариваются.

Blade runner
Изучение документации показывает,что ток имеет место быть.
например у led драйвера PLN-20-48 MEAN WELL
RATED CURRENT 0.42А, а
INRUSH CURRENT(Typ.) : COLD START 35A(twidth=40 us measured at 50% Ipeak) at 230VAC
http://www.mean-well.ru/uploads/files/data...s/PLN-20-48.pdf
Kotlovoy
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 12:24) *
Изучение документации показывает,что ток имеет место быть.
например у led драйвера PLN-20-48 MEAN WELL
RATED CURRENT 0.42А, а
INRUSH CURRENT(Typ.) : COLD START 35A(twidth=40 us measured at 50% Ipeak) at 230VAC
http://www.mean-well.ru/uploads/files/data...s/PLN-20-48.pdf

Вот для такого драйвера я бы и поставил модульный контактор. И никакого дугогашения от него тут не требуется.
Да и то только в том случае, если нужна частая коммутация. Если будет включаться раз в сутки - и простого реле за глаза.
alsz
Цитата(Kotlovoy @ 20.7.2017, 16:01) *
Ну а если хочется на совесть наколхозить - поставить самому термистор извне.


А цивильное решение этому есть?
Blade runner
Термистор 105% в блоке питания есть. Не успевает разогреваться, проскакивает короткий импульс.
У меня была похожая проблема - Финдер приваривался, а Кипприбор нет, на том и остановился.
cauto
Цитата(alsz @ 20.7.2017, 12:37) *
А цивильное решение этому есть?
Конечно есть: применение коммутационной аппаратуры соответствующей нагрузке, про которую вы упорно молчите. rolleyes.gif Может откроете секрет то?
Kotlovoy
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 12:47) *
Термистор 105% в блоке питания есть. Не успевает разогреваться, проскакивает короткий импульс.
У меня была похожая проблема - Финдер приваривался, а Кипприбор нет, на том и остановился.

Дело тут обстоит ровно наоборот - холодный термистор имеет большое сопротивление, при нагреве уменьшается. Т.е. NTC.
Другое дело, что их нельзя включать слишком часто, тогда он не успевает остыть, и его низкое сопротивление в нагретом состоянии слишком мало, чтобы ограничить импульс тока на безопасном уровне.

Цитата(alsz @ 20.7.2017, 12:37) *
А цивильное решение этому есть?

Есть.
http://www.germany-electric.ru/427
http://www.pea.ru/docs/equipment/transform...puskovogo-toka/
http://meandr.ru/mrp-1t
По самые по...
Цитата(Kotlovoy @ 20.7.2017, 13:16) *


Те же яйца (кроме меандра) - резистор в цепи токоограничения ---> включать-выключать часто нельзя!
Я вот замучался с ремонтом частотников, у которых подобная схема защиты на входе питания: при дребезге сети на объекте, шунтирующее реле выключается и не успевает включиться снова, а частотник автоматически запуская двигатель, создает большой зарядный ток в цепи питания и резистор перегорает! Дошло до того, что стал подключать параллельно этому зарядному резистору транзисторную оптопару, выход которой блокировал цепи пуска двигателя.
Blade runner
Если стоит термистор на входе лед-драйверов и т.п. бп , откуда такой ток ?
По самые по...
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 14:43) *
Если стоит термистор на входе лед-драйверов и т.п. бп , откуда такой ток ?


В мощных (свыше киловатта) нагрузках, термисторы не ставят
При дребезге сети, не успевают остыть.
Blade runner
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 10:24) *
Изучение документации показывает,что ток имеет место быть.
например у led драйвера PLN-20-48 MEAN WELL
RATED CURRENT 0.42А, а
INRUSH CURRENT(Typ.) : COLD START 35A(twidth=40 us measured at 50% Ipeak) at 230VAC
http://www.mean-well.ru/uploads/files/data...s/PLN-20-48.pdf

Ну вот в этом например. 110% что там что стоит термистор. откуда тогда пусковой ток 35 А ?
По самые по...
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 15:01) *
Ну вот в этом например. 110% что там что стоит термистор. откуда тогда пусковой ток 35 А ?


Откуда данные, что стоит термистор? Открывали коробочку?
Blade runner
Их везде сейчас ставят. копеечная деталь.
вот еще БП, популярный ( у меня) , пусковой тоже 35 А.. Завтра могу открыть посмотреть.
http://www.mean-well.ru/uploads/files/data...ts/DR-15-24.pdf
По самые по...
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 15:12) *
Их везде сейчас ставят. копеечная деталь.


Тогда бы небыло токовых всплесков. Значит не везде ставят или спецом не ставят, чтобы скорей сгорело, и потребляди купили новый.
Blade runner
Цитата(По самые по... @ 20.7.2017, 13:15) *
Тогда бы небыло токовых всплесков. Значит не везде ставят или спецом не ставят, чтобы скорей сгорело, и потребляди купили новый.

у меня на работе есть разобранный бп , я смотрел - стоит. а откуда ток тогда ?
.............
насчет майн велла , пока еще ни один не сгорел, а поставил я их много.
Kotlovoy
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 15:01) *
Ну вот в этом например. 110% что там что стоит термистор. откуда тогда пусковой ток 35 А ?

Посмотрите типовые значения сопротивлений термисторов в холодном состоянии, поймёте:
http://ru.mouser.com/Circuit-Protection/Th...iters/_/N-axfxj
По самые по...
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 15:19) *
у меня на работе есть разобранный бп , я смотрел - стоит. а откуда ток тогда ?

Цитата
А был ли мальчик?


Иногда, с бодуна, или как, путают термистор с варистором..
Blade runner
на нем написано NTC
По самые по...
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 15:23) *
на нем написано NTC


Измерьте его сопротивление в холодном состоянии.. Ясенпень - стоит за ЭМИ-фильтром?
Blade runner
А если таки стоит , то какие гипотезы будут ?
По самые по...
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 15:29) *
А если таки стоит , то какие гипотезы будут ?


Х-Кондер в ЭМИ-фильтре всплеск дает, короткий, правда..

В 3УСЦТ-теликах стояло 1мкФ на 250В (К73-21г), давно правда было..
Blade runner
Вполне возможно, завтра посмотрю.
По самые по...
У меня вот "Питатель" к нотебуку.. При включении в розетку, аж программы в телике соскакивают
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Blade runner
щелкает знатно.
kosmos440o
Термистор обычно не более 15 Ом, его ставят как дополнительную защиту от нарастания тока. Основную защиту от резкого роста тока обеспечивает плавный пуск драйвера БП. Соответственно, даже с холодным термистором при запуске может быть ток 15 А, а при групповой нагрузке соответственно больше. Надо ставить соответствующее коммутационное оборудование и не париться. Нагрузка получается типа AC5b, (как вариант AC7b, АС15)

У меня на объекте стояли контакторы Acti9 от шнайдера дорогущие, не выдерживали (проектировал не я, так что детали не помню). Поставили недорогие модульные ИЭК, уже несколько лет полёт нормальный. Что странно, может быть, по категории не подходили. У остальных контакторов Шнайдера таких эффектов не замечал, уже тысячи поставили на освещение.

По напряжению катушки куча номиналов на контакторы есть, так что с этим проблем нет.
Аспект
Цитата(Blade runner @ 19.7.2017, 22:51) *
Там не то что бы дуга, а большой пусковой ток, контакты при этом привариваются. Нагрузка по типу конденсатора.


"... по типу конденсаторов" - емкостная нагрузка. В самом первом посту шла речь о индуктивной нагрузке. Уже определились какая?

Цитата(По самые по... @ 20.7.2017, 15:43) *
У меня вот "Питатель" к нотебуку.. При включении в розетку, аж программы в телике соскакивают
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


А когда компрессор холодильника включается, то же самое происходит с телевизором? Нет? А там пусковой ток до 7 крат номинального. 1,16А х 7 = 8,12 А - при мощности двигателя компрессора 120Вт.
Blade runner
35 А у такой козявки
kosmos440o
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 23:42) *
35 А у такой козявки


Может это для выхода параметр?
Blade runner
Даже больше.
Цитата
INRUSH CURRENT (Typ.) COLD START 35A/115VAC 65A/230VAC
Kotlovoy
Если момент включения совпал с пиком синусоиды, а это почти 350 вольт, и холодное сопротивление термистора 7 Ом, вот и считайте. А если он еще и не совсем холодный, в пределах температурных допусков на блок питания...
kulagin
Цитата(Kotlovoy @ 20.7.2017, 22:59) *
Если момент включения совпал с пиком синусоиды, а это почти 350 вольт, и холодное сопротивление термистора 7 Ом, вот и считайте. А если он еще и не совсем холодный, в пределах температурных допусков на блок питания...

Бывает и хлеще - Интересный факт - огромный ток у ламп дневного света с ЭПРА
tiptop
Цитата(Kotlovoy @ 20.7.2017, 22:59) *
Если момент включения совпал с пиком синусоиды, а это почти 350 вольт

Номинал - 310 В.
Blade runner
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 21:42) *
35 А у такой козявки

Разобрал. Термистора действительно нет, но есть предохранитель 2А. На входе х-конденсатор 1мкФ, он видимо и дает импульс тока.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.