Коллеги, подскажите какое используете оборудование для коммутации индукционной нагрузки через реле (номинал контактов 16А).
Варианты ставить твердотельное реле или мощный пускатель не рассматриваются.
Чем уменьшаете пусковой ток?
Цитата(alsz @ 19.7.2017, 17:42)

Чем уменьшаете пусковой ток?
А зачем его уменьшать?
При замыкании контактов сила тока будет нарастать от нуля, и "самое большее" - по синусоиде.
Или нагрузка - электродвигатель?
Цитата(tiptop @ 19.7.2017, 22:07)

А зачем его уменьшать?
При замыкании контактов сила тока будет нарастать от нуля, и "самое большее" - по синусоиде.
Или нагрузка - электродвигатель?
Нагрузка трансформаторы для светодиодных ламп. Ток коммутации большой и контакты реле привариваются.
Цитата(alsz @ 19.7.2017, 19:20)

Нагрузка трансформаторы
Вы про категории применения оборудования что-нибудь слышали?
Цитата(cauto @ 19.7.2017, 23:42)

Вы про категории применения оборудования что-нибудь слышали?
Разумеется, только не категория применения, а категория нагрузок.
Цитата(alsz @ 19.7.2017, 20:47)

Разумеется, только не категория применения, а категория нагрузок.
ГОСТ с вами не согласен, но я спорить не буду.

И какая же категория для трансформаторов?
Blade runner
19.7.2017, 21:21
Цитата(alsz @ 19.7.2017, 17:20)

Нагрузка трансформаторы для светодиодных ламп. Ток коммутации большой и контакты реле привариваются.
у Омрона есть спец реле с большим перегрузочным током для коммутации ламп.
Цитата(alsz @ 19.7.2017, 19:20)

Нагрузка трансформаторы для светодиодных ламп. Ток коммутации большой и контакты реле привариваются.
Вы, наверное, трансформаторами называете импульсные блоки питания. Так в них нет ни грамма индуктивности.
Напрасно вы против пускателей. Контактор модульный КМ20-20 230В, 20А . Uкат=230В, 50 Гц. Монтируется на DIN рейку, имеет дугогасительные устройства, предупреждающие "приваривание" контактов. Посмотрите его габариты. Такого уровня пускатели есть у многих производителей
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Blade runner
19.7.2017, 22:51
Там не то что бы дуга, а большой пусковой ток, контакты при этом привариваются. Нагрузка по типу конденсатора.
Цитата(Аспект @ 20.7.2017, 2:41)

Напрасно вы против пускателей. Контактор модульный КМ20-20 230В, 20А . Uкат=230В, 50 Гц. Монтируется на DIN рейку, имеет дугогасительные устройства, предупреждающие "приваривание" контактов. Посмотрите его габариты. Такого уровня пускатели есть у многих производителей
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЕсть нарекания к его работе.
Как вариант использовать пускатели с материалом контактов AgSnO2.
На 24В постоянки какие есть ходовые решения?
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 1:21)

у Омрона есть спец реле с большим перегрузочным током для коммутации ламп.
Артикул подскажите
Blade runner
20.7.2017, 7:55
реле G5RL-HR
Inrush peak currents up to 100 A
Цитата(alsz @ 19.7.2017, 17:42)

Коллеги, подскажите какое используете оборудование для коммутации индукционной нагрузки через реле (номинал контактов 16А).
Варианты ставить твердотельное реле или мощный пускатель не рассматриваются.
Чем уменьшаете пусковой ток?
Миниконтакторы, типа этих:
Миниконтакторы FinderНу и ликбез по категории применения/нагрузки, на всякий случай:
Категория нагрзки/применения. Что это такое.
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 7:55)

Inrush peak currents up to 100 A
Написать-то такое можно, конечно...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(tiptop @ 20.7.2017, 14:48)

Написать-то такое можно, конечно...

Опыт был?
Blade runner
20.7.2017, 11:23
Особо заявлено и подчеркнуто применение реле как раз для таких условий, категория АС-5а.
Модульный контактор км20-20 , АС-1, АС-7. на АС-3 ставить такие не стоит (нет дугогашения)
.............
Пусковой ток с холодного старта у электронных бп часто очень не маленький . хотя и короткий. сильно напоминает контактную сварку. Так что вопрос не так прост . как может показаться.
https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5rl.pdf
Kotlovoy
20.7.2017, 12:01
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 11:23)

Пусковой ток с холодного старта у электронных бп часто очень не маленький . хотя и короткий. сильно напоминает контактную сварку. Так что вопрос не так прост . как может показаться.
https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5rl.pdfЗато и никакого дугогашения для них не требуется.
Определились бы для начала, что там у ТС за "трансформаторы". Явно там нагрузке никакая не "индукционная", а самая что ни на есть ёмкостная. Трудно мне представить настоящий железный трансформатор для светодиодных ламп. Я таких не встречал.
В нормальных импульсных БП стоят и ограничители зарядного тока, либо термисторы, либо просто резисторы. И никаких сотен ампер там нет. Ну а если всё китаёзное, то и нет смысла заморачиваться - ставим тот же Омрон с заявленными 16 амперами. А то какой-то к сохе мотор получается.
Ну а если хочется на совесть наколхозить - поставить самому термистор извне.
Цитата(Kotlovoy @ 20.7.2017, 12:01)

Определились бы для начала, что там у ТС за "трансформаторы".
Так ТС не говорит, трансформаторы и всё тут
Цитата(alsz @ 19.7.2017, 19:20)

Нагрузка трансформаторы для светодиодных ламп. Ток коммутации большой и контакты реле привариваются.
Blade runner
20.7.2017, 12:24
Изучение документации показывает,что ток имеет место быть.
например у led драйвера PLN-20-48 MEAN WELL
RATED CURRENT
0.42А, а
INRUSH CURRENT(Typ.) : COLD START
35A(twidth=40 us measured at 50% Ipeak) at 230VAC
http://www.mean-well.ru/uploads/files/data...s/PLN-20-48.pdf
Kotlovoy
20.7.2017, 12:34
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 12:24)

Изучение документации показывает,что ток имеет место быть.
например у led драйвера PLN-20-48 MEAN WELL
RATED CURRENT
0.42А, а
INRUSH CURRENT(Typ.) : COLD START
35A(twidth=40 us measured at 50% Ipeak) at 230VAC
http://www.mean-well.ru/uploads/files/data...s/PLN-20-48.pdfВот для такого драйвера я бы и поставил модульный контактор. И никакого дугогашения от него тут не требуется.
Да и то только в том случае, если нужна частая коммутация. Если будет включаться раз в сутки - и простого реле за глаза.
Цитата(Kotlovoy @ 20.7.2017, 16:01)

Ну а если хочется на совесть наколхозить - поставить самому термистор извне.
А цивильное решение этому есть?
Blade runner
20.7.2017, 12:47
Термистор 105% в блоке питания есть. Не успевает разогреваться, проскакивает короткий импульс.
У меня была похожая проблема - Финдер приваривался, а Кипприбор нет, на том и остановился.
Цитата(alsz @ 20.7.2017, 12:37)

А цивильное решение этому есть?
Конечно есть: применение коммутационной аппаратуры соответствующей нагрузке, про которую вы упорно молчите.

Может откроете секрет то?
Kotlovoy
20.7.2017, 13:16
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 12:47)

Термистор 105% в блоке питания есть. Не успевает разогреваться, проскакивает короткий импульс.
У меня была похожая проблема - Финдер приваривался, а Кипприбор нет, на том и остановился.
Дело тут обстоит ровно наоборот - холодный термистор имеет большое сопротивление, при нагреве уменьшается. Т.е. NTC.
Другое дело, что их нельзя включать слишком часто, тогда он не успевает остыть, и его низкое сопротивление в нагретом состоянии слишком мало, чтобы ограничить импульс тока на безопасном уровне.
Цитата(alsz @ 20.7.2017, 12:37)

А цивильное решение этому есть?
Есть.
http://www.germany-electric.ru/427http://www.pea.ru/docs/equipment/transform...puskovogo-toka/http://meandr.ru/mrp-1t
По самые по...
20.7.2017, 14:37
Цитата(Kotlovoy @ 20.7.2017, 13:16)

Те же яйца (кроме меандра) - резистор в цепи токоограничения ---> включать-выключать часто нельзя!
Я вот замучался с ремонтом частотников, у которых подобная схема защиты на входе питания: при дребезге сети на объекте, шунтирующее реле выключается и не успевает включиться снова, а частотник автоматически запуская двигатель, создает большой зарядный ток в цепи питания и резистор перегорает! Дошло до того, что стал подключать параллельно этому зарядному резистору транзисторную оптопару, выход которой блокировал цепи пуска двигателя.
Blade runner
20.7.2017, 14:43
Если стоит термистор на входе лед-драйверов и т.п. бп , откуда такой ток ?
По самые по...
20.7.2017, 14:48
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 14:43)

Если стоит термистор на входе лед-драйверов и т.п. бп , откуда такой ток ?
В мощных (свыше киловатта) нагрузках, термисторы не ставят
При дребезге сети, не успевают остыть.
Blade runner
20.7.2017, 15:01
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 10:24)

Изучение документации показывает,что ток имеет место быть.
например у led драйвера PLN-20-48 MEAN WELL
RATED CURRENT
0.42А, а
INRUSH CURRENT(Typ.) : COLD START
35A(twidth=40 us measured at 50% Ipeak) at 230VAC
http://www.mean-well.ru/uploads/files/data...s/PLN-20-48.pdfНу вот в этом например. 110% что там что стоит термистор. откуда тогда пусковой ток 35 А ?
По самые по...
20.7.2017, 15:06
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 15:01)

Ну вот в этом например. 110% что там что стоит термистор. откуда тогда пусковой ток 35 А ?
Откуда данные, что стоит термистор? Открывали коробочку?
Blade runner
20.7.2017, 15:12
Их везде сейчас ставят. копеечная деталь.
вот еще БП, популярный ( у меня) , пусковой тоже 35 А.. Завтра могу открыть посмотреть.
http://www.mean-well.ru/uploads/files/data...ts/DR-15-24.pdf
По самые по...
20.7.2017, 15:15
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 15:12)

Их везде сейчас ставят. копеечная деталь.
Тогда бы небыло токовых всплесков. Значит не везде ставят или спецом не ставят, чтобы скорей сгорело, и потребляди купили новый.
Blade runner
20.7.2017, 15:19
Цитата(По самые по... @ 20.7.2017, 13:15)

Тогда бы небыло токовых всплесков. Значит не везде ставят или спецом не ставят, чтобы скорей сгорело, и потребляди купили новый.
у меня на работе есть разобранный бп , я смотрел - стоит. а откуда ток тогда ?
.............
насчет майн велла , пока еще ни один не сгорел, а поставил я их много.
Kotlovoy
20.7.2017, 15:22
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 15:01)

Ну вот в этом например. 110% что там что стоит термистор. откуда тогда пусковой ток 35 А ?
Посмотрите типовые значения сопротивлений термисторов в холодном состоянии, поймёте:
http://ru.mouser.com/Circuit-Protection/Th...iters/_/N-axfxj
По самые по...
20.7.2017, 15:22
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 15:19)

у меня на работе есть разобранный бп , я смотрел - стоит. а откуда ток тогда ?
Цитата
А был ли мальчик?
Иногда, с бодуна, или как, путают термистор с варистором..
Blade runner
20.7.2017, 15:23
на нем написано NTC
По самые по...
20.7.2017, 15:25
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 15:23)

на нем написано NTC
Измерьте его сопротивление в холодном состоянии.. Ясенпень - стоит за ЭМИ-фильтром?
Blade runner
20.7.2017, 15:29
А если таки стоит , то какие гипотезы будут ?
По самые по...
20.7.2017, 15:31
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 15:29)

А если таки стоит , то какие гипотезы будут ?
Х-Кондер в ЭМИ-фильтре всплеск дает, короткий, правда..
В 3УСЦТ-теликах стояло 1мкФ на 250В (К73-21г), давно правда было..
Blade runner
20.7.2017, 15:34
Вполне возможно, завтра посмотрю.
По самые по...
20.7.2017, 15:43
У меня вот "Питатель" к нотебуку.. При включении в розетку, аж программы в телике соскакивают
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Blade runner
20.7.2017, 15:49
щелкает знатно.
kosmos440o
20.7.2017, 22:29
Термистор обычно не более 15 Ом, его ставят как дополнительную защиту от нарастания тока. Основную защиту от резкого роста тока обеспечивает плавный пуск драйвера БП. Соответственно, даже с холодным термистором при запуске может быть ток 15 А, а при групповой нагрузке соответственно больше. Надо ставить соответствующее коммутационное оборудование и не париться. Нагрузка получается типа AC5b, (как вариант AC7b, АС15)
У меня на объекте стояли контакторы Acti9 от шнайдера дорогущие, не выдерживали (проектировал не я, так что детали не помню). Поставили недорогие модульные ИЭК, уже несколько лет полёт нормальный. Что странно, может быть, по категории не подходили. У остальных контакторов Шнайдера таких эффектов не замечал, уже тысячи поставили на освещение.
По напряжению катушки куча номиналов на контакторы есть, так что с этим проблем нет.
Цитата(Blade runner @ 19.7.2017, 22:51)

Там не то что бы дуга, а большой пусковой ток, контакты при этом привариваются. Нагрузка по типу конденсатора.
"... по типу конденсаторов" - емкостная нагрузка. В самом первом посту шла речь о индуктивной нагрузке. Уже определились какая?
Цитата(По самые по... @ 20.7.2017, 15:43)

У меня вот "Питатель" к нотебуку.. При включении в розетку, аж программы в телике соскакивают
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаА когда компрессор холодильника включается, то же самое происходит с телевизором? Нет? А там пусковой ток до 7 крат номинального. 1,16А х 7 = 8,12 А - при мощности двигателя компрессора 120Вт.
Blade runner
20.7.2017, 22:42
35 А у такой козявки
kosmos440o
20.7.2017, 22:48
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 23:42)

35 А у такой козявки

Может это для выхода параметр?
Blade runner
20.7.2017, 22:53
Даже больше.
Цитата
INRUSH CURRENT (Typ.) COLD START 35A/115VAC 65A/230VAC
Kotlovoy
20.7.2017, 22:59
Если момент включения совпал с пиком синусоиды, а это почти 350 вольт, и холодное сопротивление термистора 7 Ом, вот и считайте. А если он еще и не совсем холодный, в пределах температурных допусков на блок питания...
Цитата(Kotlovoy @ 20.7.2017, 22:59)

Если момент включения совпал с пиком синусоиды, а это почти 350 вольт, и холодное сопротивление термистора 7 Ом, вот и считайте. А если он еще и не совсем холодный, в пределах температурных допусков на блок питания...
Бывает и хлеще -
Интересный факт - огромный ток у ламп дневного света с ЭПРА
Цитата(Kotlovoy @ 20.7.2017, 22:59)

Если момент включения совпал с пиком синусоиды, а это почти 350 вольт
Номинал - 310 В.
Blade runner
21.7.2017, 13:21
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 21:42)

35 А у такой козявки

Разобрал. Термистора действительно нет, но есть предохранитель 2А. На входе х-конденсатор 1мкФ, он видимо и дает импульс тока.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,