Твердотопливные котлы, причем любого типа, работающие на пеллетах сомнительного качества не
отвечающих требованиям стандарта ENplus, зачастую выходят из строя. Поэтому можно смело
игнорировать увещевания продавцов о том, что именно их котлы будут работать на пеллетах любого
качества. Качественные древесные пеллеты по стандарту ENplus достигли индекса цен компанией,
в июне 2017 года отметки 201,36 евро за тонну. Потенциальным покупателям следует помнить, что
покупая некачественное топливо- они рискуют заплатить дважды. Вначале - за некачественное топливо,
а потом -за ремонт дорогостоящего оборудования. Рациональна ли такая «экономия» - решать только вам!
Здесь следует отметить прямую зависимость К.П.Д. котлов от качества применяемых пеллет.
И если производитель котлов в паспортных характеристиках указывает значения ≥90%, то при применении
топлива сомнительного качества, реальные значения будут значительно ниже – около 80%.
Данные выводы указывают на то, что технико-экономические показатели котельных в данном
случае могут в разы отличаться от задекларированных. С применением газового топлива таких коллизий
наблюдаться не может.
Особенностью твердотопливного котла является инерционность процесса сгорания, невозможность
точного контроля горения из-за того, что нет возможности регулировать подачу топлива. Быстро
прервать его работу, даже в случае перегрева, невоз¬можно. Во время интенсивного горения котел
работает на номинальной мощности и с максимальной эффективностью. Но вовремя т.н. перерыва
топливо горит не интенсивно или вовсе тлеет, при этом все равно выделяя энергию. Эта энергия
системе не нужна, т.к. система нагрета. В этом случае котел работает в не эффективном режиме,
и вся энергия уходит в трубу, в прямом смысле слова. Потери при этом доходят до 20%.
В отличии от пеллетных газовый котел не имеет инерционности. Он является газовым модуляционным
котлом с горелкой предварительного смешения и имеет возможность плавной регулировки мощности
в пределах от 20% до 100%. Эта опция дает возможность очень плавного ввода мощностей в
эксплуатацию. Кроме того, снимаются вопросы эксплуатации котельной в летний и переходные
периоды года, когда требуются минимальные нагрузки (работа всех котлов, имеющихся в каскаде,
на минимальных нагрузках с повышенным К.П.Д. – до 95,9%).
См тему:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=118482