Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Устройство пеллетных котельных.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Nidermayer
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, кто знает: проектирую мини-котельную с котлами SAS на пеллетах (первый раз делаю пеллетное топливо). Для выполнения аэродинамики требуются различные данные( расход дымовых газов за котлом для определения сечения дымохода, расход воздуха для определения притока - простые рутинные вещи). Рою нет и всякие справочники - нашел только теплоту сгорания топлива (около 4500 ккал/кг). Может есть где данные по дымовых газам и воздуху для топлива? (есть ТКП 17.08-01-2006 - даже там нет никаких данных). Может оно и понятно - зависит от породы древесины, но все-таки от чего отталкиваться при проектировании?
Спасибо.
jota
Смотрите инструкцию котла. Сечение дымохода не должно быть меньше выходного сечения выхода дымовых газов котла (если не используется дымосос)
Evgkarpro
Из множества различных поставщиков, изготовителей оборудования и технологий
котельно-топочного оборудования, горелок для пеллет к установке в котельных
сталкивался с разными, но в последний раз было принято например
оборудование ООО «Общемаш», Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет
Котел «Валдай»
Котел пеллетный (пеллетная горелка с пневмоочисткой, котел, блок управления (с модулем GSM),
податчик, бункер для пеллет, соединительный патрубок, соединительные провода, датчик температуры).
Во блин как вышло, не сочтите это за рекламу, так информация.
По существу вопроса, примите для проектирования:
Сырьем для изготовления древесных топливных гранул чаще сталкивался и является древесина хвойных
пород без коры.
Показатели качества древесных топливных гранул:
Диаметр – 8 мм,
Длина – не более 50 мм,
Относительная влажность Wр до 10 %,
Зола на рабочую основу до 0,5 %,
Сера на рабочую основу до 0,05 %,
Насыпной вес не менее 600 кг/м3.
Теплотворная способность топливных древесных гранул не менее
Qрн = 16,58 = 17,00 МДж/кг (3960 = 4000 ккал/кг).
Принятый расчетный состав рабочей массы (основного) древесного топлива, %:
Ср = 45,44; Sp = 0,00; Hp = 5,44; Op = 37,69; Np = 0,53; Wp = 10,00;
Ap = 0,90; Σ = 100,00.
Соответственно по воздуху:
Lо = 5,462 кг/кг;
Vо = 4,226 м3/кг;
Vд = 5,283 м3/кг;
Соответственно по дымовым газам:
VоN2 = 3,343 м3/кг;
VRO2 = 0,848 м3/кг;
VoH2O = 0,796 м3/кг;
VН2O = 0,813 м3/кг;
Vг = 6,060 м3/кг;
VN2 = 4,399 м3/кг;
гRO2 = 0,140;
rН2O= 0,134;
rII = 0,274;
rN2 = 0,726;
Qрр = 16580 кДж/кг.

а дальше сами.
Nidermayer
Огромное спасибо.
спец
Твердотопливные котлы, причем любого типа, работающие на пеллетах сомнительного качества не
отвечающих требованиям стандарта ENplus, зачастую выходят из строя. Поэтому можно смело
игнорировать увещевания продавцов о том, что именно их котлы будут работать на пеллетах любого
качества. Качественные древесные пеллеты по стандарту ENplus достигли индекса цен компанией,
в июне 2017 года отметки 201,36 евро за тонну. Потенциальным покупателям следует помнить, что
покупая некачественное топливо- они рискуют заплатить дважды. Вначале - за некачественное топливо,
а потом -за ремонт дорогостоящего оборудования. Рациональна ли такая «экономия» - решать только вам!
Здесь следует отметить прямую зависимость К.П.Д. котлов от качества применяемых пеллет.
И если производитель котлов в паспортных характеристиках указывает значения ≥90%, то при применении
топлива сомнительного качества, реальные значения будут значительно ниже – около 80%.
Данные выводы указывают на то, что технико-экономические показатели котельных в данном
случае могут в разы отличаться от задекларированных. С применением газового топлива таких коллизий
наблюдаться не может.
Особенностью твердотопливного котла является инерционность процесса сгорания, невозможность
точного контроля горения из-за того, что нет возможности регулировать подачу топлива. Быстро
прервать его работу, даже в случае перегрева, невоз¬можно. Во время интенсивного горения котел
работает на номинальной мощности и с максимальной эффективностью. Но вовремя т.н. перерыва
топливо горит не интенсивно или вовсе тлеет, при этом все равно выделяя энергию. Эта энергия
системе не нужна, т.к. система нагрета. В этом случае котел работает в не эффективном режиме,
и вся энергия уходит в трубу, в прямом смысле слова. Потери при этом доходят до 20%.
В отличии от пеллетных газовый котел не имеет инерционности. Он является газовым модуляционным
котлом с горелкой предварительного смешения и имеет возможность плавной регулировки мощности
в пределах от 20% до 100%. Эта опция дает возможность очень плавного ввода мощностей в
эксплуатацию. Кроме того, снимаются вопросы эксплуатации котельной в летний и переходные
периоды года, когда требуются минимальные нагрузки (работа всех котлов, имеющихся в каскаде,
на минимальных нагрузках с повышенным К.П.Д. – до 95,9%).
См тему: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=118482
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.