Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: компенсаторы на водопроводе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
rinatbay
Здравствуйте. Подскажите, какие лучше применить компенсаторы для наружного водопровода, прокладываемого в коллекторе. Материал труб сталь. Диаметр от 100 до 400 мм.
Dmitry_vk
Лучше сильфонные. Но требуют грамотного расчета и монтажа - легко повредить.
Раньше сальниковые ставили.
rinatbay
А пфрк, дрк можно использовать?

nagger
Зачем компенсаторы?
Dmitry_vk
Цитата(rinatbay @ 22.8.2017, 9:28) *
А пфрк, дрк можно использовать?

А его компенсирующая способность известна? Если да, то сравнивайте с расчетными значениями. Если нет, то нет.

Цитата(nagger @ 22.8.2017, 9:56) *
Зачем компенсаторы?

Может по расчету необходимы, самокомпенсации не хватает smile.gif
nagger
Цитата(Dmitry_vk @ 22.8.2017, 10:03) *
Может по расчету необходимы, самокомпенсации не хватает smile.gif

Ключевое слово "может". А был ли мальчик расчет?

upd: ни разу (из двух-трех - немного, но всё-таки) не встречал компенсаторов на стальных водопроводах в коллекторах.
rinatbay
Цитата(nagger @ 22.8.2017, 10:33) *
upd: ни разу (из двух-трех - немного, но всё-таки) не встречал компенсаторов на стальных водопроводах в коллекторах.

Я тоже не видел компенсаторов на водопроводе. НО...

СП 31.13330.2012
11.9 На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях следует предусматривать установку:
...
компенсаторов;


11.16* Компенсаторы следует предусматривать:

- на трубопроводах, стыковые соединения которых не компенсируют осевые перемещения, вызываемые изменением температуры воды, воздуха, грунта;

- на стальных трубопроводах, прокладываемых в тоннелях, каналах или на эстакадах (опорах);

- на трубопроводах в условиях возможной просадки грунта.

Dmitry_vk
Цитата(nagger @ 22.8.2017, 10:33) *
Ключевое слово "может". А был ли мальчик расчет?

Полностью согласен, строго по расчету.
Видел живьем, и не один.
rinatbay
Для вчшг точно не нужны компенсаторы. Сначала хотел вчшг класть, но все таки принял сталь.

Цитата(nagger @ 22.8.2017, 10:33) *
А был ли мальчик расчет?

∆L = 0,0115 × 40 градусов × 200 м = 92 мм.
rinatbay
nagger
Цитата(rinatbay @ 22.8.2017, 14:55) *
40 градусов

Откуда 40?
Во-вторых, даже если, то почему вы решили, что нужен компенсатор?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.