Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Встроенная автостонка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
prokhorova
Уважаемые специалисты!.Подскажите :
Есть подземная автостоянка под жилом домом ( не частном) Необходимо ли делать для системы АПТ патрубки с соединительными головками для подключения пожарной техники выведенными наружу.
BTS
Цитата(prokhorova @ 31.8.2017, 19:34) *
Уважаемые специалисты!.Подскажите :
Есть подземная автостоянка под жилом домом ( не частном) Необходимо ли делать для системы АПТ патрубки с соединительными головками для подключения пожарной техники выведенными наружу.

Вопрос регламентируется пунктами 5.10.19 и 5.10.20 СП5. Но их можно понять так, что если системе АПТ для работы хватает гарантированного городского давления и насосная отсутствует, головки вроде бы и не нужны. cool.gif
В принципе, всё это относится не только к подземным автостоянкам.
BTS
В СП154, относящимся только к встроенным подземным автостоянкам, формулировка , IMHO, более удачная, требующая предусматривать головки вне зависимости от наличия насосной:
6.2.3 В подземных автостоянках внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения должны иметь выведенные наружу патрубки с соединительными головками, оборудованные вентилями и обратными клапанами, для подключения передвижной пожарной техники.
нютик

Добрый день!
У самой недавно возникал такой вопрос.
ГОСТ 12.3.046-91 п.8
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.