Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подпор в лифтовые шахты
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Гость_Maria
Подскажите расчет системы подпора воздуха в лифтовые шахты и
лестничную клетку узла «Г» при 8 лифтах.
Расчет по МДС 41-1.99 ограничивается 4 лифтами.
Valentinium
Методики нет, но расход высчитывается по балансу с удаляемым. Поэтому количество лифтов особо не принципиально (необходимо и эмпирически проверять, но раз нет методик для 8-ми лифтов, то этим, видимо, и не занимались).
Хотя... может я ошибаюсь bestbook.gif

А можно на планировочки взгянуть?
Гость_Maria
Фрагмент планировки типового этажа.
Это офисная высотка в 26 этажей.
Правильно ли я понимаю, что стандартные методики расчета
не аодходят, т.к при расчетах надо учитывать аэродинамику здания (высота 120 метров)?
Valentinium
Это Москва? Если да, то изучите ВРЕМЕННЫЙ МГСН по высотным зданиям - я сам еще не изучал его.

http://www.forum.abok.ru/index.php?act=A.....st&id=76970

1,04 Мб
Гость_Maria
Москва.
МГСН уже изучала, но по интересующему вопросу там ничего нет.
Так как же все-таки быть, когда лифтовых шахт более чем 4?
Valentinium
Тогда надо рассчитывать как для 4-х - получим некий расход и делим его на два (по 1/2 в каждую группу из 4-х лифтов). Подпор в л/к отдельный

Может быть так
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.