Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос. Автоматическое регулирование внутренней температуры по наружной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Yuri Z
Здравствуйте!

Я не являюсь специалистом по автоматизации, занимаюсь проектированием вент. систем. Возможно ли реализовать следующею схему по автоматизации?

Проектирую центральный кондиционер, при помощи его должна поддерживается внутренняя температура помещения. Необходимо чтобы поддерживаемая внутренняя температура автоматически задавалась исходя из значения температуры наружного воздуха. К примеру, по такому температурному графику:
- наружный меньше +10, установка на внутренней будет +17
- наружный от +10 до +12, установка на внутренней будет +18
- наружный от +13 до +15, установка на внутренней будет +19
- наружный от +16 до +18, установка на внутренней будет +20
- и так далее

Есть такая идея, повторюсь, я "не очень" разбираюсь в автоматизации. Если нельзя реализовать такое на каком-нибудь центральном контроллере, то может сделать следующим образом? Есть выносной ручной регулятор внутренней температуры воздуха который дает сигнал на центральный контроллер и тогда к нему "прикрутить" или заменить его контроллером в котором можно реализовать температурный график что описан выше и этот контроллер будет выдавать сигнал как бы от выносного ручного регулятора внутренней температуры воздуха.

Может кто то сталкивался с такой задачей и каким то образом решал её?
Blade runner
Сделать все можно, не понятно только , зачем нужно такое делать.
..............
ПИшите задание на автоматизацию, отдаете автоматчику, вам то зачем загружаться.
...........
Меня че то подобное спрашивали, как выяснилось, товарищ хотел так воздушное отопление сделать, пришлось объяснить. что так это не делается.
Андрес
Да решал подобную задачу.
На прогр реле симёне лого.
Тут момент такой какой должен принять сигнал ваш центральный кондиционер.
Igorchello
Цитата(Yuri Z @ 28.9.2017, 22:22) *
Здравствуйте!

Я не являюсь специалистом по автоматизации, занимаюсь проектированием вент. систем. Возможно ли реализовать следующею схему по автоматизации?

Проектирую центральный кондиционер, при помощи его должна поддерживается внутренняя температура помещения. Необходимо чтобы поддерживаемая внутренняя температура автоматически задавалась исходя из значения температуры наружного воздуха. К примеру, по такому температурному графику:
- наружный меньше +10, установка на внутренней будет +17
- наружный от +10 до +12, установка на внутренней будет +18
- наружный от +13 до +15, установка на внутренней будет +19
- наружный от +16 до +18, установка на внутренней будет +20
- и так далее

Есть такая идея, повторюсь, я "не очень" разбираюсь в автоматизации. Если нельзя реализовать такое на каком-нибудь центральном контроллере, то может сделать следующим образом? Есть выносной ручной регулятор внутренней температуры воздуха который дает сигнал на центральный контроллер и тогда к нему "прикрутить" или заменить его контроллером в котором можно реализовать температурный график что описан выше и этот контроллер будет выдавать сигнал как бы от выносного ручного регулятора внутренней температуры воздуха.

Может кто то сталкивался с такой задачей и каким то образом решал её?


Это легко решается с помощью свободнопрограммируемого контроллера. Даже у многих стандартных программ контроллеров от производителей есть такая функция. Называется "Компенсация уставки по наружной температуре".
Yuri Z
Blade runner,
В холодный период с отоплением в частности с воздушным согласен, там реализуется другой подход. Задаётся постоянная необходимая температура в помещении и контролируется температура теплоносителя в зависимости от наружной температуры, так же по графику.
С кондиционированием летом немного сложнее, если грубо, то нельзя держать +20 при температуре за "бортом" +26 по причине возможных простудных заболеваний.

Задание на автоматизацию давал в пару вент. контор, одни сказали что не могут, другие думают.... Я тоже задумался, не ужели это сложно, логика вроде простая.


Андрес,
Можно немного подробней на счет сигнала, что должен принять центральный кондиционер. Что вы имели виду?





Igorchello,

Спасибо за информацию, теперь буду хоть немного ориентироваться.
Blade runner
Цитата(Yuri Z @ 28.9.2017, 22:53) *
Blade runner,
В холодный период с отоплением в частности с воздушным согласен, там реализуется другой подход. Задаётся постоянная необходимая температура в помещении и контролируется температура теплоносителя в зависимости от наружной температуры, так же по графику.
С кондиционированием летом немного сложнее, если грубо, то нельзя держать +20 при температуре за "бортом" +26 по причине возможных простудных заболеваний.

Если так , то смысл есть. Технически это не сложно.
По самые по...
Цитата(Yuri Z @ 28.9.2017, 22:22) *
... ...
Проектирую центральный кондиционер, при помощи его должна поддерживается внутренняя температура помещения. Необходимо чтобы поддерживаемая внутренняя температура автоматически задавалась исходя из значения температуры наружного воздуха. К примеру, по такому температурному графику:
- наружный меньше +10, установка на внутренней будет +17
- наружный от +10 до +12, установка на внутренней будет +18
- наружный от +13 до +15, установка на внутренней будет +19
- наружный от +16 до +18, установка на внутренней будет +20
- и так далее

... ...


А как далее? Что делать, если датчик сдох? Что делать, если датчик не сдох, а считывание неправильное?
Вы себя представьте в помещении, когда внутри +17! Это не все выдержат! Даже космонавты..
manjey73
Это не решается ЛЕГКО, не слушайте тут знатоков. Сперва найдите кондиционер, на котором можно это делать. А то знаете ли. упрется все в протокол его мозгов, что легкость упрется в цену...
Blade runner
В программах Сигнетикса есть компенсация Tпритока в зависимости от T помещения . Если поправить программу , может этого достаточно будет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.