r.irina
  24.10.2017, 10:25
  
 
  Уважаемые специалисты, помогите,пожалуйста. В принципиальной схеме ИТП производственного здания требуется указать потери напора в контурах систем отопления и вентиляции. В контуре отопления я сосчитала, а в контуре вентиляции затрудняюсь: он включает 6 вентсистем с водосмесительными узлами от "ВЕЗЫ". Подскажите, пожалуйста, как выполнить расчет. Теплоснабжение - от заводской котельной, теплоноситель - вода 95-70о С, давление  прямой воды 0,6МПа, обратной 0,3МПа.
 
 
 
 
  Цитата
Подскажите, пожалуйста, как выполнить расчет.
Так же как и для отопления с учетом потерь давления в двухходовых в обвязке приточек  и балансировочных клапанов, если установлены.
 
 
 
 
 
  очень часто включают в сопротивление контура так же сопротивление калориферов. при наличии смесительных узлов с насосами это конечно же делать не надо.