Dmitrij_Ko
Добрый день, коллеги!
Дано:
5-ти этажный панельный дом 70-х годов постройки, типовой (Г-3И), 7 парадных.
Система рециркуляции ГВС + сидящие на ней полотенцесушители.
При высоком расходе по линии рециркуляции мы завышаем обратку, т.к. вода приходит с температурой ~60'C (при Т1=70), а мы не должны выдавать больше 40.
При низком расходе начинаются жалобы на остывающие полотенцесушители.

Может кто по опыту знает, на каком уровне расхода нужно держать циркуляцию, дабы "и нашим, и вашим"?
Ernestas
Приучили народ к горячим, теперь пожинайте плоды smile.gif
Современные насосы имеют возможность подключить выносной датчик температуры (на циркуляцию). И по нему регулируют свои обороты.
Ernestas
А еще лучше, датчик на обратку термофиката после теплообменника ГВС.
ivan-l-ing
что-то мне подсказывает что у него открытый водоразбор... "70-х годов постройки" (мож 4-трубка) и термостатических на стояках нет
средних величин нет и быть не может, протяженность у всех разная, изоляция разная посему и остывание разное
тут только экспериментально ползать по ночам и поджимать каждый стояк
Dmitrij_Ko
Простите, для меня это казалось очевидным. Да, у меня самый обыкновенный элеваторный узел с открытым разбором на ГВС и веткой рециркуляции. Из автоматики в ИТП есть только автоматический модульный выключатель. Но есть приборы учета и тепловычислитель, благодаря которым можно "ловить" расход.
Вот пару часов назад увидел, что на доме с циркуляцией гвс 0,25т/ч жалоб на холодные змеевики нет и обратку не завышаем.
Просто хотел узнать, может кто сталкивался с такой проблемой.

А каждый стояк поджимать и не нужно - на циркуляционной ветке балансировочным поджать (спасибо, если есть). Ну а если нет, не грех и шаровым...
ivan-l-ing
на дальнем будет холоднее и получите жалобы, если есть чем лучше каждый сбалансировать ... ночью пока никто не видит ... шариками)
Altelega
вроде смежная тема Обоснование расчета расхода циркуляционного насоса ГВС, Обоснованная методика
0,25т/ч на 7 подъездов? возможно, с гвс 75-80 или выше?
у нас тоже есть такое, но это ведь не совсем правильно, или нет - остывание в п/с 30-40 градусов? расход по стояку в граммах?
Dmitrij_Ko
Цитата(Altelega @ 21.11.2017, 17:36) *
вроде смежная тема Обоснование расчета расхода циркуляционного насоса ГВС, Обоснованная методика
0,25т/ч на 7 подъездов? возможно, с гвс 75-80 или выше?
у нас тоже есть такое, но это ведь не совсем правильно, или нет - остывание в п/с 30-40 градусов? расход по стояку в граммах?

Температура 75 градусов. 0,25-0,4 т/ч и нет жалоб.
Расход по стояку в граммах - ну и вопрос! Стояки из говна с шаровыми кранами. Расход определить можно имея балансир и прибор для этого балансира. Мы бомжи и у нас ни 1, ни 2.