Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: О расчете воздухообмена по критерию ВВ (СНиП41-01-2003)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
jjj
Господа!
Кто не поленится, посмотрите вывод формулы расчета воздухообмена из условия ассимиляции вредных веществ и сравните ее с аналогичной в СНиП. Где ошибка?

L=Lм+Lо
Мo=M-Мм
Мм=Lм(Qм-Qн)
Мо=M-Lм(Qм-Qн)
Lо=Мо/(ПДК-Qн)
L=Lм+Мо/(ПДК-Qн)
L=Lм+[M-Lм(Qм-Qн)]/(ПДК-Qн)


Где: м - индекс местных отсосов
о - индекс общеобменной вентиляции
н - индекс наружного в-ха
М - масса ВВ
Q - концентрация
L - расход в-ха
jjj
Неужели никто не считает воздухообмен по критерию ассимиляции ВВ?
DvaUdara
L=Lм+Lо
Мo=M-Мм
Мм=Lм(Qм-Qн)
Мо=M-Lм(Qм-Qн)
Lо=Мо/(ПДК-Qн) - ошибка здесь Мо=M-Lм(Qм-Qн), Lо=[M-Lм(Qм-Qн)]/(ПДК-Qн
L=Lм+Мо/(ПДК-Qн) -получается L=Lм+[M-Lм(Qм-Qн)]/(ПДК-Qн)

вернее даже не ошибка, это одна и таже формула, только вы не подставили Мo
jjj
Если вывод верен, тогда в СНиП ошибка? Господа Ваше мнение!!!
Julia84
Где по вашему мнению ошибка в СНиПе? По-моему, там точно такая же формула, как вы вывели.
jjj
Спасибо что откликнулись.

Я соглашусь с Вами если ql в СНиП = ПДК.
Но она ниже ПДК, как я понимаю.
Julia84
Ниже конечно. Если знаете точную концентрацию вредностей, то можно эту величину вместо ПДК взять. Просто через ПДК рассчитывается максимальный воздухообмен. И если точная концентрация веществ неизвестна, тоже по ПДК считают.
jjj
Так формула и призвана считать максимальный воздухообмен.
Кроме того в СНиП есть указание Qм приравнять к ПДК. Это уже полный бред.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.