Господа!
Кто не поленится, посмотрите вывод формулы расчета воздухообмена из условия ассимиляции вредных веществ и сравните ее с аналогичной в СНиП. Где ошибка?
L=Lм+Lо
Мo=M-Мм
Мм=Lм(Qм-Qн)
Мо=M-Lм(Qм-Qн)
Lо=Мо/(ПДК-Qн)
L=Lм+Мо/(ПДК-Qн)
L=Lм+[M-Lм(Qм-Qн)]/(ПДК-Qн)
Где: м - индекс местных отсосов
о - индекс общеобменной вентиляции
н - индекс наружного в-ха
М - масса ВВ
Q - концентрация
L - расход в-ха
Неужели никто не считает воздухообмен по критерию ассимиляции ВВ?
DvaUdara
30.1.2007, 14:53
L=Lм+Lо
Мo=M-Мм
Мм=Lм(Qм-Qн)
Мо=M-Lм(Qм-Qн)
Lо=Мо/(ПДК-Qн) - ошибка здесь Мо=M-Lм(Qм-Qн), Lо=[M-Lм(Qм-Qн)]/(ПДК-Qн
L=Lм+Мо/(ПДК-Qн) -получается L=Lм+[M-Lм(Qм-Qн)]/(ПДК-Qн)
вернее даже не ошибка, это одна и таже формула, только вы не подставили Мo
Если вывод верен, тогда в СНиП ошибка? Господа Ваше мнение!!!
Где по вашему мнению ошибка в СНиПе? По-моему, там точно такая же формула, как вы вывели.
Спасибо что откликнулись.
Я соглашусь с Вами если ql в СНиП = ПДК.
Но она ниже ПДК, как я понимаю.
Ниже конечно. Если знаете точную концентрацию вредностей, то можно эту величину вместо ПДК взять. Просто через ПДК рассчитывается максимальный воздухообмен. И если точная концентрация веществ неизвестна, тоже по ПДК считают.
Так формула и призвана считать максимальный воздухообмен.
Кроме того в СНиП есть указание Qм приравнять к ПДК. Это уже полный бред.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.