Коллеги, у меня в квартире установлен котел Аристон Clas24ff. На термостатических вентилях шум. Причина в том что насос , встроенный в котел на минимальной скорости выдает в систему отопления 40кПа, сеть короткая, всвязи с этим перепад на термостатах свыше 25кПа и соответственно шум.
Вопрос - как избавиться от шума?
ivan-l-ing
28.11.2017, 12:18
балансировочником
температура подачи на минимуме?
Температура подачи не влияет на шум, конкретно сейчас в подаче +49 (минимум +40). Балансировочник - да , это самое простое.. может есть еще варианты ))
А еще вопрос - какая минимально допустимая температура в обратке ? конкретно сейчас возврат +38. На улице -3. Когда на улице будет +10+15, обратка опустится до +30 а может ниже, это допустимо ?
ivan-l-ing
28.11.2017, 12:44
открывай инструкцию на котел и читай или вызывай сантехника пусть разбирается
дросселируй контур отопления ибо для этого котла он мал
в насос не лезь - потеряешь гвс
Woodcuter
28.11.2017, 12:45
Как вариант - без балансировочника попробовать ему дать "сопротивление" шаровыми кранами.(попросту попробовать их закрывать - что на подаче, что на обратке).
Кранами - на самом котле (отключающими).
ivan-l-ing
28.11.2017, 13:05
на выходе с приборов что стоит?
Woodcuter, именно в таком режиме решил эксплуатировать - прижал шаровым краном, если заклинет новый поставлю.
Но в результате поджатий и вообще установки термостатов возникает новая проблема - темепература на входе котел может быть ниже +35, может там будет конденсат кислотный и прочая ерунда ? Или не рпоблема если обратка даже +25?
На выходе из приборов ничего не стоит. Если бы там были регулирующие краны поджал бы ими.
" открывай инструкцию на котел и читай или вызывай сантехника пусть разбирается"
как может сантехник знать больше проектировщика ? ))))) к слову сказать и сантехник и сам Аристон ничего незнают. Аристону задал вопрос - почему у других производителей насосы в котлах умных , а у Аристона что попало )))) У нормальных производителей минимальный напор 25кПа.
ivan-l-ing
28.11.2017, 13:39
Цитата(SP_ @ 28.11.2017, 13:09)

как может сантехник знать больше проектировщика ?
ну и на что ты сдал курс котельных установок
Учеба - ерунда, у меня было только отлично по всем курсовым , зачетам и прочей ерунде.
ivan-l-ing
28.11.2017, 15:14
а отличник
ну почитайте тады
Материалы для проектирования котельных и современных систем отопления Издание І Виссманн Пoльша, 2005 г.
Цитата(SP_ @ 28.11.2017, 12:03)

Коллеги, у меня в квартире установлен котел Аристон Clas24ff. На термостатических вентилях шум. Причина в том что насос , встроенный в котел на минимальной скорости выдает в систему отопления 40кПа, сеть короткая, всвязи с этим перепад на термостатах свыше 25кПа и соответственно шум.
Вопрос - как избавиться от шума?
Спроектировать правильную систему отопления. Для которой можно будет включать требуемую мощность насоса (скорость) и при которой не будет возникать кавитации.
Уменьшите ступень мощности насоса на пробу.
В некоторых случаях, полезно установить внешний перепускной клапан на ЗУ.
Мой котел по классификации виссмана - Класс А и в этих материалах не рассматривается.
Inchin , таких котлов ( квартир ) несколько тысяч. Они уже ПОСТРОЕНЫ. А котел Аристон уже придумал, и в этой компании считают что напор 40кПа это нормально. Про кавитацию ничего не понял, от чего ей взяться ? Ступень мощности минимальная и на ней 40кПа.
"Спроектировать правильную систему отопления" особенно насмешили ))) 5 приборов подключено по 2х трубной схеме, труба ф20*2, нагрузка 5кВт - правильно спроектировали ?
Woodcuter
28.11.2017, 16:58
Цитата(SP_ @ 28.11.2017, 16:01)

Мой котел по классификации виссмана - Класс А и в этих материалах не рассматривается.
Inchin , таких котлов ( квартир ) несколько тысяч. Они уже ПОСТРОЕНЫ. А котел Аристон уже придумал, и в этой компании считают что напор 40кПа это нормально. Про кавитацию ничего не понял, от чего ей взяться ? Ступень мощности минимальная и на ней 40кПа.
"Спроектировать правильную систему отопления" особенно насмешили ))) 5 приборов подключено по 2х трубной схеме, труба ф20*2, нагрузка 5кВт - правильно спроектировали ?

О кстати да -
Одно полезное из сообщения Inchin таки есть - как вариант установить перепуск.
Цитата(SP_ @ 28.11.2017, 16:01)

Мой котел по классификации виссмана - Класс А и в этих материалах не рассматривается.
И что это значит?

Цитата(SP_ @ 28.11.2017, 16:01)

Inchin , таких котлов ( квартир ) несколько тысяч. Они уже ПОСТРОЕНЫ.
Если они уже построены, то не значит, что правильно. В моём городе Пенза таких квартир недавно тоже построили несколько тысяч с индивидуальными котлами. И мало где спроектировали (настроили котел) правильно систему отопления. Прошлой зимой ходил и исправлял (настраивал) много таких систем.
Цитата(Woodcuter @ 28.11.2017, 16:58)

О кстати да -
Одно полезное из сообщения Inchin таки есть - как вариант установить перепуск.
Например, куда ходил настраивать системы, часто были установлены котлы Вайлант. В них уже установлен ЗУ с РЕГУЛИРУЕМЫМ перепускным клапаном. Поэтому никакого другого перепускного клапана не требуется.
Woodcuter
28.11.2017, 18:17
Цитата(Inchin @ 28.11.2017, 17:56)

И что это значит?

Если они уже построены, то не значит, что правильно. В моём городе Пенза таких квартир недавно тоже построили несколько тысяч с индивидуальными котлами. И мало где спроектировали (настроили котел) правильно систему отопления. Прошлой зимой ходил и исправлял (настраивал) много таких систем.
Например, куда ходил настраивать системы, часто были установлены котлы Вайлант. В них уже установлен ЗУ с РЕГУЛИРУЕМЫМ перепускным клапаном. Поэтому никакого другого перепускного клапана не требуется.
Ага ну ну .... настройте правильно
Котелок подбирают под регламентируемый минимальный проток ГВС - а теплопотерь у вас 1,7-7кВт, и заказчик мало того что в начале в бамажке согласования материалов вам прописывает какую то "дешевую" хрень с одноступенчатой горелкой, так потом иногда по факту ставит еще более дешевый аналог этой хрени.
Так еще и "подключение" газа и пусконаладка этой хрени и вцелом системы по сути лежит на покупателе квартиры, а иногда это еще и здается в аренду - каким то "безголовым" существом.
У меня НЕ регулируемый байпас. Байпас на ГВС не влияет. Горелка на насос не влияет.
"Например, куда ходил настраивать системы" ходить можно, ко мне тоже немало приходило, и даже московское представительство подключал, но толка от них не было (это по другой проблеме - температура ГВС может сама изменяется +-4 градуса). Конкретно с Аристоном проблемы, они ничего не соображают в своей технике и даже не пытаются разобраться. А о напорах насоса и прочих вещах они даже не слышали. Мне сегодня посоветовал официальный представитель Аристона - СП60 не действует, а термостаты ставить СП60 не требует даже если бы действовал. Т.е. котлы Аристон не предназначены для работы с автоматически регулируемых системах отопления!!! это слова официального представительства.
Я думаю нет ничего разумнее - прижать поток балансиром или шаровым краном. Тема вцелом о фирме Аристон и ее глупых решениях. Методом тыка открыл любой 2х контурный котел, яндекс выдал электролюкс - насос 3х скоростной и напором от 25кПа - умные люди ...
Цитата(SP_ @ 28.11.2017, 16:03)

Коллеги, у меня в квартире установлен котел Аристон Clas24ff. На термостатических вентилях шум. Причина в том что насос , встроенный в котел на минимальной скорости выдает в систему отопления 40кПа, сеть короткая, всвязи с этим перепад на термостатах свыше 25кПа и соответственно шум.
Вопрос - как избавиться от шума?
байпас поставьте за котловым насом чтобы уменьшить перепад на систему
Цитата(SP_ @ 28.11.2017, 12:03)

Вопрос - как избавиться от шума?
Убрать нахрен вентили.
Что регулировать в квартире площадью 40-60 м. кв. ??? Когда двери во все комнаты открыты, единая система вентиляции????
Регулировать с котла.
Когда проектировщики - наркоманы, приборы подобраны с ошибкой до 100%, когда соседи на мерседесах экономят на отоплении - термостаты крайне нужная вещь.
Почему сказал о мерседесе, потому что у меня за прошлый месяц за газ 1100р - сюда входит ГВС, газ.плита+отопление. В комнатах +25, а все соседи днем отключают отопление. Если человек на весь день отключает отопление, в деньгах это рублей 200-300 в месяц в отопительный период. А когда эти "нищие" на мерседесах приходят вечером, они включают котел наверно на всю у меня наоборот жара, аж термостаты закрываются. Площадь не 40 и не 60, важнее количество комнат.
От шума избавился так как писали в самом верху - поджал кран.
ivan-l-ing
29.11.2017, 13:30
Цитата(SP_ @ 28.11.2017, 12:26)

А еще вопрос - какая минимально допустимая температура в обратке ? конкретно сейчас возврат +38. На улице -3. Когда на улице будет +10+15, обратка опустится до +30 а может ниже, это допустимо ?
Цитата(LordN @ 29.11.2017, 7:44)

байпас поставьте за котловым насом чтобы уменьшить перепад на систему
+1
Цитата(SP_ @ 29.11.2017, 9:58)

В комнатах +25, а все соседи днем отключают отопление. .... А когда эти "нищие" на мерседесах приходят вечером, они включают котел наверно на всю у меня наоборот жара, аж термостаты закрываются.
В таких случаях комнатный термостат спасает положение. А ещё лучше вдобавок с уличным.
Правда не знаю, как у с этим обстоят дела у Аристона.