nicamx
Доброго времени суток.
Пытаемся подключиться в CP2000 VFD3150CP43C-21 по ModBus.
ЧРП в RUN в многодвигательном режиме с переменным мастером.

Подключаемся с помощью программы VFDSoft. Связь УСТАНОВИЛАСЬ по дефолтным параметрам (Modbus ASCII ....)

Нам нужно подключаться по RTU (управление будет через SCADA "Каскад")
Меняем 9-04 на 12. Проверяем связь с помощью VFDSoft, но программа не находит ЧРП.
Возврат к предыдущему параметру( ASCII) не помогает. Связь больше не появилась.

Все делаем, когда ЧРП в режиме RUN. Подскажите, что мы делаем не до конца:
- Может быть надо менять настройки только в СТОП чтобы новые параметры вступали в силу?
- Может быть когда мы первый раз подключились по ASCII порт ЧРП захватывается и становится недоступным, но какое время.. или до перезагрузки.. или до команды СТОП?
- Может быть надо перезагружать по питанию ЧРП ?
- используем для теста преобразователь Bolid( rs485-USB). Но по ModBus ASCII подключался сначала (да и с другим ModBus устройствами работает нормально).
- для постоянного использования будет применяться Овен ЕКОН134.
- возможно ли, что из за помех ЧРП на наш короткий кабель (прямо около ЧРП) наводятся помехи, не позволяющие работать в RTU. Схема у нас без отдельного заземления и перемычка RFI удалена.
cauto
Цитата(nicamx @ 26.12.2017, 13:07) *
Меняем 9-04 на 12.
Меняете на самом частотнике или с помощью VFDSoft?
Цитата(nicamx @ 26.12.2017, 13:07) *
используем для теста преобразователь Bolid
У Болида несколько своеобразное представление о том как должен работать Modbus. rolleyes.gif
nicamx
Меняем в 9-04 на 12 непосредственно с панели ЧПР. Насчет болида есть подозрения, но сначала по ASCII работало, но при возвращении настроек обратно на ASCII связь через программу все равно уже не устанавливалась
cauto
Цитата(nicamx @ 26.12.2017, 14:17) *
Меняем в 9-04 на 12 непосредственно с панели ЧПР.
Протокол при этом устанавливается тот который вам нужен? Пару раз попадались СР2000 у которых почему то нумерация протоколов в описании параметра 9-04 не соответствует реальной.
nicamx
После нажатия Enter цифра протокола остается та, которую я выбрал. Может все же нельзя это делать при RUN режиме
cauto
Цитата(nicamx @ 26.12.2017, 15:05) *
После нажатия Enter цифра протокола остается та, которую я выбрал. Может все же нельзя это делать при RUN режиме
Цифра цифрой, но там же и текст есть: что написано? Вообще то на ходу менять как-то не пробовал, но по инструкции вроде можно.
nicamx
Написано как в инструкции. Но дело в том, что программа VFDSoft в любом случае должна находить устройство при любых настройках. А получилось, что после смены настроек ЧРП вообще перестал видеться
cauto
А что то мешает перезапустить частотник по питанию?
nicamx
он держит давление в подающем трубопроводе станции. Не хотят отключать. Но если это действительно поможет, то отключим
cauto
Цитата(nicamx @ 26.12.2017, 16:59) *
он держит давление в подающем трубопроводе станции. Не хотят отключать. Но если это действительно поможет, то отключим
Ну что-то ж надо делать. Для начала всё-таки попробуйте ручками выставить настройки ком порта в VFDSoft, не надеясь на автодетект.
nicamx
Спасибо за ответ. Буду пробовать дальше
cauto
Цитата(nicamx @ 26.12.2017, 17:06) *
Буду пробовать дальше
Угу. Честно сказать с СР2000 никогда проблем со связью по 485 не было, (ну за исключением путаницы в настройках о которой выше писал).