Добрый день!
По воле рока пришлось проектировать НВК (хотя с утра был ОВшником). Подскажите пож-та, каким должно быть расстояние по вертикали между водопроводом и напорной канализацией при параллельной прокладке??? Трубопроводы пластмассовые, не пересекаются между собой, примерно 500 м прокладываются параллельно, расстояние между ними - 1,5 м по горизонтали. Можно ли их на одной отметке укладывать при соблюдении этих 1,5 м по горизонтали или всё же канализацию ниже нужно???? Ну и желательно указать, где это описано)))
Большое спасибо за внимание!
speleos
СП 18.13330.
Цитата
е) между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) - 0,2 м;
ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м;


а также по теме Таблица 16 СП 42.13330.2011
VicVic
Спасибо! Только в п. 6.12 написано "при пересечении инж. коммуникаций...". У меня трубопроводы не пересекаются. Или неправильно читаю?)
speleos
Цитата(VicVic @ 15.1.2018, 14:51) *
Спасибо! Только в п. 6.12 написано "при пересечении инж. коммуникаций...". У меня трубопроводы не пересекаются. Или неправильно читаю?)


я думаю, тогда надо руководствоваться таблицей 16 СП 42.13330.2011.
Если выдержать нужное расстояние по горизонтали, то монопенисуально что у вас по вертикали выйдет.
VicVic
Т.е. на разрезе по трассе возможно показать 2 трубы на расстоянии 1.5 м друг от друга и на одной отметке в одной траншее? Или всё же велика вероятность того, что госэксперт будет думать полипенисуально?))))
defuser
Насколько, помнится, что по газу, что по воде, вертикальные расстояния нормируются при пересечении. Есть мнение, что 1,5 м ( а не 0,5 м, например) заложены с учетом некоего совместного влияния этих труб. По вертикали, думаю, можно не разносить, если только глубина прокладки не регламентирована чем-то еще (зачем закапывать вторую трубу глубже, если дешевле положить ее повыше?).
VicVic
Логично) но тогда получается, что возможно тр-д напорной канализации проложить выше водопровода при этих 1.5 метрах??? Или это совсем дебри и не заморачиваться?)))
speleos
Цитата(VicVic @ 15.1.2018, 15:35) *
Логично) но тогда получается, что возможно тр-д напорной канализации проложить выше водопровода при этих 1.5 метрах??? Или это совсем дебри и не заморачиваться?)))


под табл 16 есть еще абзацик по теме "параллельная прокладка сетей на разных высотах" но там упор делается на грунты и их свойства осыпаться. То-есть в тех случаях, когда одна сеть уже существующая, и вдоль нее надо вести проектируемую. Как я это понимаю.


VicVic
Спасибо за информацию! Есть пища для размышлений)
Aerl
еще не забудьте табл 26* СП 31.13330.2012
Serg Ivanov
Цитата(speleos @ 15.1.2018, 16:48) *
под табл 16 есть еще абзацик по теме "параллельная прокладка сетей на разных высотах" но там упор делается на грунты и их свойства осыпаться. То-есть в тех случаях, когда одна сеть уже существующая, и вдоль нее надо вести проектируемую. Как я это понимаю.

Не только. Из условий ремонта одной сети тоже.
rinatbay
Ну вы даете laugh.gif
При параллельной прокладке расстояние по вертикали можно делать любое, но лучше на одной отметке.
Skorpion
Цитата(rinatbay @ 18.1.2018, 15:41) *
Ну вы даете laugh.gif
При параллельной прокладке расстояние по вертикали можно делать любое, но лучше на одной отметке.
Автора темы волнует вопрос по санитарным соображениям: водопровод, а рядом канализация. А вдруг на канализации будет авария? А вы, как я понял, даете ответ из условия производства работ. В этом случае на одной отметке, ежу понятно, лучше
rinatbay
Нет, я даю ответ из условий производства работ и санитарных условий. Между трубами достаточное расстояние, не надо их еще по вертикали раздвигать.
ViC
Цитата(VicVic @ 15.1.2018, 16:35) *
Логично) но тогда получается, что возможно тр-д напорной канализации проложить выше водопровода при этих 1.5 метрах??? Или это совсем дебри и не заморачиваться?)))

Это не дебри, это Ваша работа.

Глубина заложения напорной канализации такая же как и у водопровода, согласно СП под названием наружные сети водопровода (ссылка на который приводится в СП про наружные сети канализации).
При параллельной прокладке и выборе расстояния между трубопроводами учитываются грунтовые условия, диаметры труб, диаметры колодцев на сети и производство работ.

Допустим, Вы уже определились, и расстояние между водопроводом и канализацией 1,5 метра .

Это не одна траншея!!! Две независимые траншеи. Которые, в случае ремонта на одной из сетей, будут копать доблестные землекопы.

И если Вы не выдержите нормативного расстояния между трубопроводами, то придут 1,5 землекопа и порвут к едреней фене все, что случайно зацепят.