Fyfcnfcbz
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста: имеется здание с объединенной системой внутреннего хоз-питьевого и противопожарного водопровода. Давление в сети достаточно для хоз-питьевых нужд, но недостаточно для пожаротушения. Я применяю повысительные насоссы на время пожара. Верно ли понимание пунктов сп, что для подбора насосов подача будет равна сумме требуемых расходов на х-п и противопожарные нужды, и потери напора рассчитываются также на этот сумарный расход? Заранее спасибо за ответы
jiexawcr
Цитата(Fyfcnfcbz @ 17.1.2018, 15:43) *
Давление в сети достаточно для хоз-питьевых нужд, но недостаточно для пожаротушения.

а как так получилось? в 90% случаев наоборот: напор на ХВС сложно доказать менее 20м, а у ПК 10-20м требуется. При этом у ПК нет "разводки", на которой норма потерять 2-5м.
Насос и система да, на максимальный секундный расход по вашей системе ХВС (и ГВС для участков с общим расходом, если закрытая схема гвс) до диктующей врезки ВПВ, дальше само собой только пожарные расходы. Потери напора по той же расчетной ветке с теми же расходами.
Если не хватает чуть-чуть в пределах потерь, то чтоб избежать насоса можно поиграться с диаметрами и/или например отсекать по СП 30 п.5.6.2. "...расходы воды на пользование душами, мытье полов...".
Fyfcnfcbz
Цитата(jiexawcr @ 17.1.2018, 18:21) *
а как так получилось? в 90% случаев наоборот: напор на ХВС сложно доказать менее 20м, а у ПК 10-20м требуется. При этом у ПК нет "разводки", на которой норма потерять 2-5м.
Насос и система да, на максимальный секундный расход по вашей системе ХВС (и ГВС для участков с общим расходом, если закрытая схема гвс) до диктующей врезки ВПВ, дальше само собой только пожарные расходы. Потери напора по той же расчетной ветке с теми же расходами.
Если не хватает чуть-чуть в пределах потерь, то чтоб избежать насоса можно поиграться с диаметрами и/или например отсекать по СП 30 п.5.6.2. "...расходы воды на пользование душами, мытье полов...".

здание 2-х этажное, приборы только на 1-м этажеЮ ПК на втором стоят, в системе 15 м, на хоз-быт хватает, почему менее 20 м не доказать?
Ferdipendoz
20 м не догма. Да и выкинули из последнего СП эту цифру
Михаил I
Да, расходы суммируются, за исключением моек, полива итп.
Fyfcnfcbz
Всем большое спасибо!