Дмитрий10011
Добрый день, разрабатываю проект по устройству узла управления, у заказчика на узле управления стоит по факту насос с напором 23 м при расходе 3,37м3\ч по итогам гидравлического расчёта требуемое давление для преодоление гидравлического сопротивления 9,47 м, Вопрос: чем чревато для системы отопления в целом установка насоса с таким завышеным напором, и согласуют ли его в теплоснабжающей организаций. Спасибо.
zr84
Цитата(Дмитрий10011 @ 22.1.2018, 10:09) *
Добрый день, разрабатываю проект по устройству узла управления, у заказчика на узле управления стоит по факту насос с напором 23 м при расходе 3,37м3\ч по итогам гидравлического расчёта требуемое давление для преодоление гидравлического сопротивления 9,47 м, Вопрос: чем чревато для системы отопления в целом установка насоса с таким завышеным напором, и согласуют ли его в теплоснабжающей организаций. Спасибо.

Уважаемый. Схема какая, расчет? Что Вы хотите преодолеть ~10-тю м.в.ст... Избыточные напоры "гасить" можно разными техн.решениями...
KYV86
Проверьте по характеристикам насоса расход при данных потерях (9,47) и посчитайте скорость в трубах. Если в пределах норм (1,5 м/с), то можно и оставить. Но потери напора в системе отопления у Вас не слижком? Мне кажется где-то ошибка, не суммировали по веткам?