Vrf/vrv системы.
Вы, прям, как маленькие...
Это же реклама! Дальность связи указана
до 2 км.
В идеальных условиях. А в реальных - написать, так народ кипятком от смеха ..... будет.
Alex2001
23.11.2019, 14:52
Компания LG Electronics запустила Multi V S, производительностью 4, 5 and 6hp VRF . Хладагент R32.
Полный текст eng
Alex2001
3.12.2019, 20:00
FUJITSU внедряет в своих системах два новых бранч бокса
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
У ME и Daikin есть на 16 внутрянок
Цитата(airwave @ 4.12.2019, 12:33)

У ME и Daikin есть на 16 внутрянок

Ну как бы не только у них, у Hisense тоже на 16 блоков есть, в этом нет чего-то особенного.
Цитата(airwave @ 4.12.2019, 14:33)

У ME и Daikin есть на 16 внутрянок

Не корректно.
У МЕ - двухтрубка, а у Дайкина, как у всех остальных - трехтрубка.
А, в целом, да, ничего особенного. Игра в догонялки.
Alex2001
14.12.2019, 0:43
Aparat2
15.12.2019, 19:20
У Hisense появились гидромодули (AHM-160FJFAA) для водяного отопления, как внутренние блоки для VRF .
А так же 3D решётки на выход канальных внутренних блоков. Регулирующие жалюзи с пульта. Отображение показания температуры и влажности воздуха.
ИМХО, старо как мир.........
QUOTE (Alex2001 @ 14.12.2019, 0:43)

Стоит как чугунный мост, Sanyo GHP.
magnat2011
2.2.2020, 9:47
есть тут спецы которые пробывали диспетчеризировать кондиционеры Тошиба через шлюз мод бас ТСВ-IF MB?
не приходят данные по внутренней сети тошиба, со стороны БМС подключились увидели но все данные 0...
нужен ли центральный контроллер/пульт тошиба для этих манипуляций?
может есть какието подводные камни? кто может помочь - выручайте...
а в представительство тошибы обращаться не пробовали?
magnat2011
2.2.2020, 21:23
пробывали. их спецы даже приезжали на обьект.
помочь не чем не смогли.
есть дока на русском - адреса выставили по инструкции - но шлюз их не видит...
говорят по этому вопросу еще никто не обращался :-))
на вопрос - давайте сьездим на обьект где эта штука настроена и работает - тоже ответить не смогли
взяли очередную паузу .... :-))
позвоните в московское, м.б. там есть специалисты
И доки лучше английские использовать.
А то такое иногда напереводят с иппонского на аглицкий ещё норм, а с аглицкого на русский...
Цитата(SSA @ 3.2.2020, 4:19)

И доки лучше английские использовать.
А то такое иногда напереводят с иппонского на аглицкий ещё норм, а с аглицкого на русский...

Эт точно(С)
Периодически перевожу правлю сервис мануалы на VRF.
Так перевод "шнур власти"

с английского "power cord" самая невинная ошибка у горе толмачей.
Намного хуже когда смысловые ошибки делают в технической части. По монтажу/наладке VRF.
magnat2011
3.2.2020, 10:14
Цитата(LordN @ 2.2.2020, 23:23)

позвоните в московское, м.б. там есть специалисты
пришлите пож координаты -ссылки контакты
Российских спецов
спасибо
Нимал, СЦ (не реклама)
Цитата(magnat2011 @ 3.2.2020, 10:14)

пришлите пож координаты -ссылки контакты
Российских спецов
спасибо
Официалы тут
magnat2011
4.2.2020, 13:47
Здравствуйте, прошу помочь разобраться с проблемой.
Мне посоветовали обратится к Вам, сказали что у Вас хорошие
технические специалисты которые смогут помочь.
Конфигурация:
Toshiba SMMS мульти-зональная система
Наружные блоки: MMY-MAP1604HT8-E (1 ведущий и 1 ведомый);
Шлюз: TCB-IFMB641TLE;
Внут.б.: MMD-AP0274SPH-E 10шт.;
Пульты: RBC-AMS51E-EN 10шт.;
Таких систем две, но они нигде не пересекаются, кроме modbus линии.
Проблемы идентичны...
Суть проблемы: "Шлюз-TCB не видит внутренние блоки."
Устройство "Modbus master" считывает данные с шлюза, видит только версию прошивки шлюза, по остальным "мb адресам считываются только нули..
На шлюзе, при режиме "тест"- линию TCС-Link не видит, нет индикации Led 5 (провода проверены, на наружном Ведущем установлена перемычка межу U2U1-U4U3 ). Led-2 мигает постоянно, даже с откинутой сетью TCC-Link.
Вся конфигурация настроена согласно мануалам и работает без ошибок.
Ведущий наружный блок видит все внутр.блоки предварительно в автомате присвоив им адресацию, видит в каких режимах они работают (холод./тепло).
Пульты - при входе в сервисное меню_DN/ cod 13: - отображает присвоенный адрес (1,2,3,4....).
Вопросы:
Для данной конфигурации оборудования необходим ли еще и "Центральный пульт дистанц. управления"?
На внутр. блоках по каналу TСC-Link необходимо актив. резистор 120Ом. или он активен с завода?
Или в чем может быть проблема, совсем не ясно что еще проверить...
Спасибо.
официалы - думают ...
У Вас не сделана центральная адресация. Сделайте ее. DN code 03 в сервисном режиме.
Цитата(kaelte @ 4.2.2020, 14:30)

У Вас не сделана центральная адресация. Сделайте ее. DN code 03 в сервисном режиме.
Отвечу за topic starter - спасибо большое за помощь!
Цитата(kaelte @ 4.2.2020, 15:30)

У Вас не сделана центральная адресация. Сделайте ее. DN code 03 в сервисном режиме.
Ее необходимо делать через пульт "Центральный пульт дист. управления" и нужен ли он вообще для данной конфигурации (на всех схемах он указан).
Или адресацию можно произвести через обычный RBC-AMS51E-EN " непосредственно на каждой "внутрянке"?
После всех изменений сделать полный "релоад по питанию - правильно?
Не обязательно центральный пульт, можно тем, который есть у Вас.Да, непосредственно, у каждой внутрянки. 51 пультом тоже можно.
После всего, сделайте ресет на шлюзе Modbus.
В центральном пульте нет необходимости.
Цитата(kaelte @ 4.2.2020, 19:27)

Не обязательно центральный пульт, можно тем, который есть у Вас.Да, непосредственно, у каждой внутрянки. 51 пультом тоже можно.
После всего, сделайте ресет на шлюзе Modbus.
В центральном пульте нет необходимости.
Весьма благодарен за конструктивное напутствие, уверен - заработает. Сам перелистнул еще одну горку мануалов, должно заработать.
Спасибо..!
Только не ясно с сопротивлением по сети TCC-link на внутренних блоках, его необходимо активировать на всех в.б. или оно уже по дефолту активно с завода,
Случаем не в курсе?
На внутреннем блоке этого нет.
Это в наружном блоке SW30 дип 2 в положении ON. Oн и так идёт с завода в положении On.Достаточно на главном наружном блоке. Если у Вас одна система из двух наружных блоков на одном шлюзе, то просто проверьте этот дип.
Цитата(kaelte @ 4.2.2020, 21:34)

На внутреннем блоке этого нет.
Это в наружном блоке SW30 дип 2 в положении ON. Oн и так идёт с завода в положении On.Достаточно на главном наружном блоке. Если у Вас одна система из двух наружных блоков на одном шлюзе, то просто проверьте этот дип.
Ясно, да, на ведущем и ведомом блоке они включены.
На днях попробую, отпишусь.
Еще раз спасибо..!
Alex2001
22.2.2020, 12:58
Монтажная организация похвалилась выполненными работами.
Буду показывыть - как не надо делать.
Быть может это надо было размещать в топике "Приколы монтажников"
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаP.S. Вот зелёный ковёр - это хорошо!
Кто так рефнеты ставит?
Хотя бы так
Цитата(Alex2001 @ 22.2.2020, 14:58)

Какой Вы привередливый!
Стрелка же на корпусе совпадает с направлением потока фреона при работе на охлаждение.
Alex2001
24.2.2020, 20:59
Цитата(SSA @ 22.2.2020, 18:43)

Какой Вы привередливый!
Стрелка же на корпусе совпадает с направлением потока фреона при работе на охлаждение.

Тут кроме стрелки много "прекрасного"
Все правильно сделали!!!
Вот правильный способ установки комбинаторных систем на кровлю!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Хотелось бы мне посмотреть на объект (даже издали

), на котором мультизоны монтируются сразу после возведения стен, пока кран не убрали.
Alex2001
21.3.2020, 18:57
Вот ещё попалось фото монтажа VRF LENNOX
Смотрел - много думал©
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Дима1973
21.3.2020, 20:11
Хорошо, что изоляции нет на трубах. Когда их копытами затопчут, будет видно где.
[indent][/indent]
Цитата(Alex2001 @ 21.3.2020, 20:57)

Вот ещё попалось фото монтажа VRF LENNOX
Чё думать то, трясти надо!
Двухрубка.
С внешним ОМ с электроподогревом.
Только при работе на обогрев.
Ни у кого в инсталляшках не видел.
Цитата(Дима1973 @ 21.3.2020, 22:11)

Хорошо, что изоляции нет на трубах. Когда их копытами затопчут, будет видно где.
Внимательнее надо быть. Это ещё период монтажа. Ещё отрезки труб валяются. Так, что, с изоляцией там будет норм. ИМХО.
Alex2001
22.3.2020, 14:39
Цитата(SSA @ 22.3.2020, 7:06)

[/indent]
Чё думать то, трясти надо!
Двухрубка.
С внешним ОМ с электроподогревом.
Только при работе на обогрев.
Ни у кого в инсталляшках не видел.
Мне монтажники ответили что на фото oil bypass
Пойду "трясти" умные книжки - пока не понял смысла этой хитрой конструкции.
P.S. Монтажная инструкция обычная у Lennox. Если не считать 110 метров перепада по высоте у 3-х трубки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла[indent]Lennox VRF Branch Pipe Kit install manual
Ну фото внимательнее посмотри. Какой oil bypass? Байпас - обводная линия. Там что и где обводит?
Пока не читал мануал, но по фото - 4 трубы всасывание, нагнетание, масло уравнивание и эта, 4-я, из ОМ.
Все же, сначала, я ошибся, что ОМ для работы на тепло. Не посмотрел на диаметры труб. Это просто доп. ОМ для работы на охлаждение.
Аж самому интересно стало, спросил у производителя.
Спросил, древнее как говно мамонта V4+R, достали из какого то чулана.
Реально там такая борода с трубками.
Alex2001
23.3.2020, 18:53
Цитата(airwave @ 23.3.2020, 17:09)

Спросил, древнее как говно мамонта V4+R, достали из какого то чулана.
Реально там такая борода с трубками.

MIDEA V4 plus R ?
Это же 2013 2014 год
Там ещё линия выравнивания масла была.
Александр_Air
25.3.2020, 19:03
Завтра в 12.00 вебинар по новой серии VRF HISENSE.
Отличительные особенности:
1. Работа на тепло до минус 25С
2. До 50 кВт холода внешний блок VRF содержит 1 компрессор МЕ.
3. Температура кипения от +2 до +11 °С выставляется как вручную, так и автоматически.
Стесняюсь спросить...
Не подскажете, чей это клон ОЕМ?
Александр_Air
26.3.2020, 18:15
Цитата(SSA @ 26.3.2020, 15:28)

Стесняюсь спросить...
Не подскажете, чей это клон ОЕМ?
Почему OEM?
VRF HISENSE Hi-Flexi
Совместное предприятие HISENSE и HITACHI.
80 кВт холодопроизводительности в одном внешнем блоке есть далеко не у всех производителей.
Технические характеристики
Технические характеристики - это вторично. В основном, для менагеров.
Мне бы технический и сервис мануалы...
Можно ссылку в личку.
Александр_Air
27.3.2020, 15:00
Не видел пока сервис мануал на новую серию VRF HISENSE.
Но с предыдущей М серией, не было проблем.
Зашибоц!
Техника поставляется, инструкций нет.
Бу-га-га.
Я, прежде чем предложить технику клиенту, изучаю ее. Не создаст ли она проблем потом.
Александр_Air
29.3.2020, 17:43
Цитата(SSA @ 27.3.2020, 17:45)

Зашибоц!
Техника поставляется, инструкций нет.
Бу-га-га.
Я, прежде чем предложить технику клиенту, изучаю ее. Не создаст ли она проблем потом.
Вот я ссылку на вебинар выложил, а Вы не посмотрели.
Повторный вебинар будет во вторник 31 марта в 12.00
1. На вебинаре говорили - VRF SX будет поставляться во второй половине года.
2. Я занимаюсь подбором, наладкой и эксплуатацией , в. ч. VRF Hisense. Предыдущая М серия VRF мне очень понравилась. Кофе правда готовить не умеет

, но охлаждает, обогревает и не ломается. Хотя монтажники были на объектах и хорошие и разные. Не смогли "убить" систему при монтаже. Как нибудь напишу историю про пусконаладку, в стиле Артура Конан Дойля
3. В пятницу 3 апреля в 12.00 будет вебинар по системам кондиционирования на VRF Hisense
1. Общие рекомендации по выбору системы
2. Проектирование системы:
выбор типоразмера блока.
выбор мест расположения блоков.
трассировка коммуникаций.
коэффициент неодновременности.
3. Варианты управления VRF-системой Hisense
4. Использование наружного блока в качестве ККБ
5. Эксплуатационные преимущества VRF-систем Hisense.