Прошу совета по подключению аналогового входа контроллера рСО5 к токовой петле 4-20мА.
Имеется рСО5, задвижка AUMA с индикатором положения 4-20мА, индикатор токовой петли Овен ИТП-11 с питанием от этой самой петли (вот здесь и кроется проблема - падение напряжения на индикаторе около 7-8В). Задача - соеденить эти устройства так, чтоб иметь информацию о положении задвижки в контроллере и на индикаторе.
Инструкция на контроллер говорит, что для питания токовых датчиков нужно брать напругу из клеммы +Vdc. Если собрать цепь +Vdc-датчик-вход_В3 то контроллер видит правильное положение задвижки. Если в эту цепь включить индикатор ИТП - то схема не работает, потому что индикатор отнимает на себя порядка 7вольт. Сейчас схема работает с временно включенным вместо ИТП стрелочным милиамперметром.
С инструкции на индикатор:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Как решить проблему нехватки напряжения на клеме +Vdc? Можно ли вместо напряжения +Vdc использовать внешний блок питания с напряжением, учитывающим питание ИТП? К каким клеммам подключать + и - в случае с внешним БП и в какой последовательности располагать устройства в цепи?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ответ на данный вопрос у технического консультанта в одной из фирм-дистрибьюторов был простой вырезкой из инструкции, где указан пример подключения простых датчиков, тоесть, в схеме есть только контроллер и датчик. Вопросы об интеграции контроллера в немного более сложную систему, где в цепь включены иные контроллеры индикаторы и тд. были проигнорированы:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Если расширить мою задачу, то возникает вопрос на перспективу: можно ли подключать 2 и более контроллера рСО к одной токовой петле - для передачи сигнала от 1 датчика на несколько контроллеров?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Может есть у кого опыт сопряжения 4-20мА устройств с рСО контроллерами? Подскажите, ибо боюсь спалить входы