Fox222
Объект: автосалон 2 этажа (14 Пожарных кранов). В спецификации заложены 2 СПЖ (тайки).
Вопрос: может ли система ВПВ работать без ДППК, но с двуми СПЖ? И если можно немножко распишите/объясните каким образом будет проходить сие деяния. Спасибо.
fantomas_1954
Дппк- это хто?
BTS
Цитата(Fox222 @ 14.3.2018, 17:19) *
Объект: автосалон 2 этажа (14 Пожарных кранов). В спецификации заложены 2 СПЖ (тайки).
Вопрос: может ли система ВПВ работать без ДППК, но с двуми СПЖ? И если можно немножко распишите/объясните каким образом будет проходить сие деяния. Спасибо.

Может, если постоянного давления на вводе в систему достаточно, чтобы в момент начала истечения из ствола расход через каждый СПЖ был не менее 0,6 л/с (минимальная чувствительность СПЖ), а максимальная скорость потока воды через СПЖ не должен превышать 5,5м/с, в т.ч. после включения насоса.

Цитата(fantomas_1954 @ 14.3.2018, 18:36) *
Дппк- это хто?

По-видимому, это датчик положения ПК.
jiexawcr
не проще ли через датчик давления? или нет задвижек с приводом?
BTS
Цитата(jiexawcr @ 15.3.2018, 10:58) *
не проще ли через датчик давления? или нет задвижек с приводом?

СПЖ применимы только для водозаполненных систем.
jiexawcr
Цитата(BTS @ 15.3.2018, 13:06) *
СПЖ применимы только для водозаполненных систем.

по этому и вопрос, зачем спж?

ПС чем хороши эти Тюки (smile.gif ) ? стоят в 2 раза дороже адресного российского аналога спж, при этом сами аналоговые.